📌 Hace tiempo hice un hilo🧵 sobre el almacenamiento de gel hidroalcohólico y sus peligros 🔥. Vamos de nuevo a ello 👇👇

📌 El gel hidroalcohólico puede presentar en su composición un alto porcentaje de etanol (alcohol etílico) y/o alcohol 🧪 isopropílico (isopropanol) ⚗ a parte de otros ingredientes, lo que nos indica que se trata de un compuesto inflamable 🔥.

📌 Por ello, es necesario que estos geles cumplan en su etiquetado la clasificación CLP conforme al Reglamento 1272/2008.

📌 Los líquidos inflamables se clasifican en tres categorías que corresponden con las frases H o indicaciones de peligro 👇
➡️H224 Cat 1. Líquido y vapores extremadamente inflamables.
➡️H225 Cat 2. Líquido y vapores muy inflamables.
➡️H 226 Cat3. Líquido y vapores inflamables.

📌 Estas indicaciones de peligro son las que aparecen en las fichas de datos de seguridad (FDS).

📌 El almacenamiento de estos productos se encuentra regulado por el R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.📒 Art.2.
boe.es/buscar/act.php…

📌 Para nuestro caso concreto, debemos consultar la ITC MIE APQ 10 de almacenamiento de recipientes móviles. Este Reglamento se aplica por encima de 50 litros para líquidos inflamables 🔥 de cat. 1 y 2 (H 224 y H 225) y por encima de 250 litros para la cat. 3 (H 226).

📌 La información ℹ que necesitamos aparece recogida en el artículo 2, Ámbito de aplicación, en la tabla I, columna 5, capacidad de almacenamiento.

📌 Los geles hidroalcohólicos tienen un punto de inflamación de unos 20 ° C por lo que es necesario considerar en su almacenamiento algunas condiciones 👇
▶️ Espacio cerrado 🚷, señalizado y controlado, protegido del 🌞 y de la lluvia.
▶️ No deben existir fuentes de calor.🕯

▶️ El almacenamiento no debe estar próximo a 💡ni enchufes, cuadros de luz y similares.
▶️ Es recomendable que el interruptor de la luz se encuentre fuera del almacén de estos productos inflamables.
▶️ Los extintores de polvo ABC son adecuados para este tipo de combustible🧯.

▶️ Existe lo que se llama incompatibilidad ⚠️ Por ejemplo, no se puede mezclar ⛔ alcohol con lejía puesto que el resultado es ácido clorhídrico produciendo serios problemas.

▶️ El almacenamiento debe disponer de #ventilación natural o forzada, siendo aconsejable que sea un sector de incendio. Además, no está permitido el almacenamiento de inflamables H 224 en sótanos.

▶️ No se permite almacenamiento en zonas de tránsito como huecos de escaleras, pasillos, salidas de emergencia, vestíbulos de acceso general,...
▶️ El almacenamiento debe cumplir con unas condiciones para prevenir derrames.
▶️ Los trabajadores deben recibir #formación adecuada.

▶️ Una de las maneras más seguras de almacenar líquidos inflamables 🔥🔥, es en armarios de seguridad ignífugos. 🗄

▶️ Si en tu centro se ha almacenado una gran cantidad de #gel, contacta con tu servicio de #bomberos 🚒 para indicarles tal circunstancia y solicitar asesoramiento.