Parada automática de Cofrentes por actuación del sistema de protección del reactor. La planta está estable y segura, aunque quizás la palabra «crítico», habitual en tecnología nuclear, no sea la más adecuada en estos comunicados. Te lo explico en un HILO.
csn.es/documents/1018…
Un reactor nuclear es CRÍTICO cuando se produce una reacción en cadena automantenida, es decir, la cantidad de neutrones generados por las fisiones es la misma que la suma de los que generan nuevas fisiones más los que fugan. La cantidad de neutrones y la potencia es estable.
Cuando se produce la actuación del sistema de protección en un reactor CRÍTICO, se insertan las barras de control, absorben neutrones, detienen la reacción en cadena y el reactor pasa a estado SUBCRÍTICO. En los reactores de agua en ebullición BWR como Cofrentes se llama SCRAM.
SCRAM es el acrónimo de Safety Control Rod Axe Man, el hombre encargado de cortar con una hacha una cuerda para detener en emergencia el reactor nuclear de Fermi (su famosa pila) de 1942. Como podéis comprobar, en la industria nuclear hay mucho sentido del humor.
Nota informativa de la Central Nuclear de Cofrentes para explicar la causa de la parada automática del reactor: cortocircuito en el interruptor de salida del generador eléctrico, que ha causado la parada de la turbina y esta a su vez del reactor, según está previsto en el diseño.
Este interruptor está ubicado fuera de los edificios nucleares, en una zona convencional (no radiológica) de la central. El cortocircuito ha ocasionado una presurización del edificio que lo alberga, provocando el desprendimiento parcial de las chapas de recubrimiento.
Las chapas de recubrimiento no tienen una función estructural en el edificio que aloja al interruptor, sino que son una protección frente a las condiciones meteorológicas, como viento o lluvia.
El incidente no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni en el medio ambiente. Todos los sistemas de seguridad han funcionado adecuadamente según su diseño y la planta se encuentra estable en condición de parada segura.
Me preguntáis sobre el significado de PARADA NO PROGRAMADA. Las paradas programadas son las previstas para la recarga de combustible o para reparar un equipo que no pueda ser intervenido con la central en funcionamiento. Las paradas no programadas son imprevistas.
Sobre la supuesta obsolescencia del equipo, al contrario, se trata de un interruptor instalado durante la última parada de recarga llevada a cabo en la central nuclear de Cofrentes a finales de 2021, dentro del proceso continuo de modernización tecnológica de la planta.
Nota del @CSN_es sobre Cofrentes con la información ya aportada, añadiendo que se activó la detección del sistema de Protección Contra Incendios (PCI), aunque el personal de PCI no observó presencia de fuego.
csn.es/documents/1018…
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.