Je vais mettre ici quelques infos (mais je bosse à coté donc je garanti pas d’être exhaustif)
Et nous on peut pas poser de questions @rte_france :(
(réservé aux journalistes)
Vu la situation, on considère que le mois de novembre va être aussi risqué que décembre et janvier (ce qui est inédit)
Il y a un rapport de publié en même temps que la conférence du passage hiver 22-23 (si qqn peut trouver le lien sur le site RTE)
Encore bcp d'incertitudes actuellement (météo, parc nuc, prix du gaz, etc) donc forcément on ne peut pas prédire avec certitude comment ça va se passer.
Mise en place d'un dispositif de communication à parti de maintenant et de surveillance renforcée
Ils ont fait trois scénarios avec des variantes.
dégradé, intermédiaire et haut.
Les trois variantes principales sont la dispo du nuc et du gaz (pour savoir si on peut faire des importations ou pas) et du profil de consommation (qui dépends de la météo)
4 moyens de sauvegarde du réseau (par ordre d'activation)
- eco watt
- interruptibilité
- diminution de 5% de la tension
- délestage (coupures tournantes de 2h)
(il pourrait citer ma vidéo sur le sujet jdcjdr)
Bon la ça décrit le signal ecowatt : si il est rouge il faut faire gaffe. en fonction du scénario on voit le nombre de fois ou il est activé.
Il précise que OK le scénario du pire fait peur mais c'est aussi peu probable. Donc il faut pas trop se focaliser dessus, c'est une limite basse.
Variante du scénario principal avec un plan sobriété du gouvernement. Et l'autre slide montre qu'on peut fortement mitiger les délestages si on se bouge un minium le cul dans la variante scénario principal + hiver froid (reste a savoir si ça va marcher...)
Principes de base du plan sobriété
Comment fonctionne Ecowatt ? C'est une prévision de la tension sur le réseau (donc basé sur les prévisions de consommation et de production)
Quand c'est rouge on prévoit que ça ne passera pas, il faudra faire des délestages.
Il est indiqué pour chaque heures de la journée.
annoncé 3 jours à l'avance, puis affiné le jour d'avant.
Ce signal n'impose rien : on averti que ça va être chaud, il faut que les usagers agissent.
Le signal est envoyé par mail, sms ou app si vous vous inscrivez
Disponibilité d'une API pour automatiser
Basiquement les heures rouges seront relayées dans les médias. Si ils sont pas trop cons il intègreront ça au bulletin météo je pense. (avis perso)
Je vous invite donc cet hiver à faire remonter tout les dispositifs publicitaires consommant du courant (panneaux pubs, etc) pendant les heures rouges. Il faudra leurs mettre la misère.
Je digresse parce que la ça parle des gestes de réduction de la consommation. En gros : décalez ou réduisez tout ce qui chauffe.
Estimation de ce qu'on gagnerait si on agis pendant le signal ecowatt
La ça parle des prix. Je suis moins calé sur la chose financière donc je passe. Le prix sur le marché (pas celui qu'on paie nous, c'est le marché de gros) a pris une grosse tarte. Les prix ont commencés à augmenter avant la guerre donc ça a encore plus mal tourné après.
Ah ça parle de dispo des moyens de prod.
Pas de déficit hydraulique cet hiver parce qu'on a économisé de ouf.
Pour le nuc la corrosion a pas arrangé les choses + visites décennales + arrêt préventif pour avoir de la réserve en hiver (qqn peut confirmer ça ?)
Prévision dispo du nuc de RTE. Il précise qu'ils sont prudent sur la projection, (sous entendu prennent pas les prévisions EDF au pied de la lettre, prévisions réputées très optimistes)
Le marché évalue mal le risque cet hiver donc les prix sont trop haut.
CC @Heu7reka
@Heu7reka Ah les questions commencent et ça touille par rapport aux projections EDF de dispo du nuc.
Bon. en conclusion : prévoyez des bougies mais inutile d'acheter 500kg de PQ, de pâtes et 100L d'essence : environ 30h de coupures cumulées pour le scénario le plus probable si on a un hiver froid et si ecowatt ne fonctionne pas.
Un bon bouquin et un réchaud ça fait le taff.
Reste les personnes vulnérables qu'il faudra prendre soin.
Je re précise : 30h cumulées sur la période hivernale avec des coupures tournantes de 2h.
Reste la question de savoir si le système de délestage va fonctionner correctement (normalement oui ya pas de raisons, mais le moindre pépin peut entrainer une réaction en chaine)
Le signal ecowatt sera relayé par les fournisseurs électriques et ils sont en discussion pour placer ça pendant la météo sur les médias
(occupez vous comme vous voulez pendant les coupures mais JE VEUX PAS SAVOIR LES DETAILS)
Ils feront une conférence de presse dédiée au délestage mi octobre.
2h - tournant, la zone coupée dépends du plan de tension à l'échelle nationale.
Hâte de voir cette conf pour avoir plus de détails, on trouve peu de documents sur le plan de sauvegarde et défense du réseau
Ca parle du linky. Ils disent que c'est pas envisagé de l'utiliser.
Mais je sais qu'on a fait des tests de limitation temporaire de l'abonnement sur des groupes de consommateurs (on passe de 6kVA à 2kVA par exemple) ce qui est vraiment pas con.
En effet, on pourrais faire des limitations tournantes de disons 1h pendant les signaux rouges. Elles seraient prévues en avance (car l'infrastructure ne peut pas agir immédiatement à la seconde comme le font les délestages automatiques)
Ce qui permettrai aussi d'épargner les personnes fragiles au lieu de tout couper en bloc
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Parlons boum.
On a fait pas mal d'essais nucléaires. Fin 70 un traité impose de faire les tests sous terre, ça fait moins désordre.
A partir des années 80, les USA avaient deux types de tests différents.
Des tests verticaux (photo précédente du dernier test) dans des puits servant à valider le design de nouvelles ogives et des tests horizontaux pour exposer du matériel aux radiations émises par une bombe.
Les test horizontaux étaient fait avec des petites bombes. On collait un tuyau conique de plusieurs centaines de mètre de long avec l'objet du test au bout. La bombe et le tuyau ainsi que la chambre de test étaient mis sous vide.
Avant d'aller vous coucher, vous prendrez bien une louche de démesure ? The Trestle Installation.
Capable de supporter un B 52, cette installation est un simulateur d'EMP suite à une explosion atomique. Pour vérifier que l'engin est capable d'encaisser le choc électromagnétique.
Deux générateurs d'impulsions de 5 MV généraient un champ électrique de 50kV au mètre. (c'est beaucoup).
J'ai vu passer une autre vidéo du style.
J'espère que certains ne défoncent pas des ruisseaux à coup de béton pour des vues (Sans parler des performances du bousin, la fiabilité est à chier. Ça tient le temps de la vidéo c'est tout)
Ça serait pas glop.
Si on rempli un bassin pour la démo sur un terrain privé, ok ça fait un peu de pédagogie, c'est cool à voir...
Mais je sais que certains prennent ça au sérieux, voire envisagent de faire pareil dans le ruisseau à coté : ne le faites pas. C'est nul niveau performances (donc gâchis de temps et d'argent) et la modification des cours d'eau est réglementée en France.
Avec la mouise annoncée pour cet hiver au niveau électricité, ça parle beaucoup de planification et de non anticipation.
Il y a un projet qui illustre pas mal ce phénomène, c'est Astrid.
Nous avons sur le territoire des milliers d'années de carburant nucléaire bas carbone. Pour ça il faut une utiliser une technologie qu'on maitrise : les réacteurs à neutrons rapides. iaea.org/fr/themes/reac…
Le plan c'était qu’après superphénix on développe Astrid. Un petit réacteur qui servira de démonstrateur technologique.
Ici on a de quoi faire du vide poussé (pompe primaire pas visible ici mais il y en a une palette à coté) et une pompe tubomoléculaire visible sur la table.
L'expérience devrais avoir lieu dans le 6 voies (le machin en croix au milieu) avec deux vitres pour filmer.
Il y aura deux électrodes à l'intérieur alimentées avec une différence de potentiel de 50kV.