#Ersatzstrom ist, wenn das Haus nach der Trennung vom Grid wieder 3phasig aus dem #Batteriespeicher versorgt wird.

Die Trennung aller Leiter vom Netz geht schnell, aber der #HybridWechselrichter braucht etwa 1 Minute um neu zu booten und ein #53Hz #Ersatzstromnetz bereitzustellen

Die #Microwechselrichter brauchen eine Netzverbindung damit sie liefern. Leider erkennen die das neue Netz mit 53Hz nicht an.

Deshalb bringt ein #Balkonkraftwerk im #Notstrom oder #Ersatzstrom erstmal nichts.
Das ist bei meinen Wechselrichtern von #AEconversion #Hoymiles und #Solax so. Man sieht die Delle im Ersatzstrombetrieb.

Warum ich das Haus einfach mal so vom #Grid trenne?
Passiert nichts. Oft probiert und diverse #USVs nachgerüstet um die 1-2 Minuten zu überbrücken. Die #Relais schalten und es piept - aber alles läuft weiter.

Hätte ich jetzt noch #Microwechselrichter die mit #53Hz zurechtkommen, könnten Nachbarn ihr #Steckersolar vorbeibringen und den Strom später in einer #Powerstation wieder mit heimnehmen.

Eine Viertelstunde waren wir vom Netz getrennt. Test lief fehlerfrei, die Uhr am Herd und an der Mikrowelle müssen wir neu stellen. Das war alles.
Div. RaspberryPi, zwei NAS, IoT, Drucker, Router, Telefone lief ohne Unterbrechung weiter.