OK, dit is toch wel ERG interessant. Ik heb een tamelijk spartaanse CO₂-warmtepomp (aan/uit + tapwatercyclus). Sinds twee weken is daar echter een State-of-the-art circuit regeling voor de verwarming aan gekoppeld door @Thermopunt. (1/n)
Die regeling stuurt met een 0-10V drieweg klep de temperatuur aan die de vloer in gaat en met 0-10V een zeer nauwkeurige circulatiepomp die probeert de retourtemperatuur zo LAAG mogelijk probeert te krijgen.
Er zijn een hele reeks effecten die nu al heel duidelijk zijn waarvan de belangrijkste is dat de temperatuur in de woonkamer nu heel constant is. Maar aan de techniek kant is er van alles spannends te zien!
Zo zie ik nu thermische vermogens van boven de 4kW waar met de oude regeling ik nooit waardes boven de 2.8 kW thermisch zag. Dat hoge vermogen komt omdat de warmtepomp nu warmte mag afgeven aan zo koud mogelijk water. In de oude configuratie gebruikte de warmtepomp 1.2 kW
Dat loopt nu op tot 1.8 kW. Dat lijkt erg maar vergeet niet dat een warmtepomp elke elektrische joule met een COP omzet in een veelvoud van thermische joules. Dus ik heb een bak meer joules ter beschikking die ik in mijn vloerverwarming kan afgeven.
Vervolgens zie je dat de regeling de laatste joule uit het buffervat van 200 liter weet te persen waardoor er vervolgens aan een stuk door warmte joules gemaakt kunnen worden. De pomp gaat maar 4X per dag aan. (Warmtepompen slijten naar mate ze vaker schakelen)
Na zes jaar in de duurzaamheid heb ik deze week dankzij @Thermopunt echt een bak aan inzichten opgedaan over hoe je warmtepomp systemen efficiënt maakt, dank Tinus!
En als klap op de vuurpijl voor het eerst zelf beleefd hoe belangrijk waterzijdig inregelen is.
Tot slot: omdat ik een buffer met tapwater heb kan ik zelfs nog ruim douchen als het buffer voor de verwarming “leeg” is, de restwarmte is nog hoog genoeg om te douchen. Ik kan dat nu voor het eerst online volgen, spannend en leerzaam :-)
Wat ik nog in het te schrijven blog ga openenden:
- de besturing is volledig open, voorbeeld van het programma laten zien
- de parameters uitleggen
- plaatje draaiuren en vermogen (het rode vlak hieronder is de reserve die ik nog heb voor als het kouder wordt)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Als je alle maxima/minima in een grafiek zet krijg je deze grafiek:
De dagtemperatuur in een gegeven jaar slingert tussen die minima en maxima heen en weer en soms, door stom toeval in de weerruis prikt een dag door het oude record heen