🔴 Nada más entrar, el nivel de CO2 a más de 900 ppm.
🔴 No se aprecia movimiento de aire en los difusores del techo.
🔴 No hay ventanas operables
1/N
🔴 Por el salón de actos habilitado todavía han de pasar hoy miles de personas, permaneciendo un promedio de 15-20 minutos
🔴 Más la espera previa de 5-15 min en la antesala
➡️ Al no ventilarse, el CO2 muy probablemente irá subiendo de forma constante
➡️ Y los aerosoles
2/N
Mi mujer, que siendo docente de primaria, era la que iba a recibir la segunda dosis, solicitó poder esperar fuera los 15 minutos, viendo la situación (llevaba un medidor de CO2)
🔹La explicación recibida fue que "por allí pasaba mucha gente y rápido"
🤦🏻♂️🤦🏻♂️
3/N
➕Alta rotación de ocupantes
➕Permanencia promedio de 20-30 minutos
➕Atmósfera cerrada y no ventilada
➡️ Posible foco donde un infectado (o varios) contagien a muchas personas parcialmente vacunadas que vayan rotando
🔴 Esto es, posibles asintomáticos volviendo a casa
✅ Colas y esperas preventivas en el exterior, bien ventilado
✅ Con una carpa para evitar insolaciones/lluvia
✅ Barato, sencillo, muy saludable
✅ Reduciendo riesgos fácilmente
5/5
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
⚠️ La gripe es UNA MÁS (COVID/VRS, etc)
⚠️ La mascarilla se debería haber implementado mucho antes (o no haberla quitado en espacios tan sensibles)
⚠️ NO se recomiendan las FFP2 bien ajustadas (las típicas quirúrgicas son meros "quitamultas")
⚠️ La mascarilla, por sí sola, es una capa que puede fallar (especialmente en entornos de riesgo y alta permanencia, como el sanitario)
✅ Necesita más capas, como la ventilación controlada (la capa colectiva más eficaz y que menos molestias causa a los usuarios) y la filtración
La ventilación nos permite reducir notablemente los contagios, al diluir en gran medida la posible carga infectiva a inhalar
Es importante remarcar esto: No elimina contagios secundarios, pero sí los reduce (además de tener otro muchos beneficios para la salud y el rendimiento)
🌿🏢 ¡Descubre el futuro de la salud ambiental en edificios!
Únete a nosotros:
📅 2 de octubre - 9:00 h
↘️ ETS de Arquitectura de Sevilla - Sala Félix Pozo (Planta baja).
🆓 Asistencia libre
📜 Programa: bit.ly/jornadas-libro
Un evento abierto, coordinado por investigadores de la @ETSASevilla @unisevilla y la @visible_fund
🔍Con la participación de 20+ expertos internacionales de renombre en:
🔹Arquitectura
🔹Ingeniería
🔹Salud ambiental
🔹Medicina
IMPACTO Y CONTENIDO
🔹Charlas, seminarios y actividades formativas sobre cómo una adecuada Calidad ambiental (IEQ) en nuestros proyectos de Arquitectura (iluminación, calidad del aire, ruido) puede afectar la salud de los usuarios, así como diversas estrategias para su promoción
PONENTES
El evento cuenta con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en:
🔹Medicina
🔹Bioquímica
🔹Ingeniería
🔹Arquitectura
🔹Gestión
🔹Comunicación
La protección contra las enfermedades de transmisión aéreas en interiores empieza por:
🔹Una buena ventilación Continua, Distribuida, Cruzada y Medida
🔹Filtrado
Pero con alta incidencia, el uso de mascarillas es pertinente, especialmente entre docentes
En estudio, presentado en el #CATE2022, analizamos el riesgo individual de contagio (AR) en una guardería según el nivel diferencial de CO2, según si:
🔹Un alumno está infectado
🔹El docente, que habla, está infectado
- Sin mascarillas
- Con mascarilla quirúrgica
- Con FFP2/KN95
Se puede ver que, si el docente es infeccioso, puede generar un brote con mucha facilidad, a no ser que use mascarilla FFP2
🔹Sin mascarilla (o con quirúrgica sin ajuste), el riesgo es muy elevado, aunque se ventile
🔹Con FFP2 y ventilación, ¡el riesgo disminuye notablemente!