#CovidCO2
🧵 Se avecinan la época de compras navideñas, así que haré un recorrido dominical por #ParqueDelta a medio día para que esté "Poco concurrido".
Pasillo principal de #ParqueDelta en el tercer piso. Muy bien ventilado gracias a las ventanas que tiene abiertas.
Prácticamente solo los empleados en @innovasport, gran volumen de aire por sus techos altos y niveles de CO2 entre 611 y 639 PPM al fondo de la tienda.
Aforo intermedio en @Nike México dentro de la misma plaza (#ParqueDelta). Lectura al fondo de la tienda.
Empieza a ser tendencia que a esta hora (12:45) y con este aforo sea el límite para realizar las compras navideñas...
Aforo intermedio en #Sasha México (no tienen Twitter) con aire acondicionado funcionando. No estoy seguro si trae aire desde afuera, yo diría que no por las lecturas encontradas.
Lecturas en @cyamoda (C&A) altas considerando el aforo y la hora del día (13:00). Las lecturas más altas se obtuvieron en la zona de cajas.
Y así, conforme se hace más tarde, el riesgo aumenta derivado de que aumenta el aforo y los protocolos de pacotilla no consideran la ventilación ni revisión de ajuste de cubrebocas. Ahora son lecturas de @solosanborns (segundo piso) por arriba de las 800PPM.
¿A alguien se le antoja un "rico café" de @StarbucksMex en interiores? 735PPM sin cubrebocas. El riesgo aumenta conforme vaya llegando más gente.
Con cuidado, niveles altos en @Gameplanet_Mex derivados de aforo sin control y puerta de acceso muy pequeña.
Las cosas se ponen feas conforme avanza el tiempo y nos alejamos de los grandes ventanales abiertos del tercer piso. Niveles inaceptable en @InnvictusMX con prácticamente solo los empleados.
Niveles de alarma en @hmmexico (H&M) producto de fingir un protocolo de acceso controlado (todos pasan sin importar la afluencia). Parte del problema es compartido con la plaza #ParqueDelta, puesto que afuera de la tienda los niveles están en 740PPM.
- ¿Y si encendemos la ventilación jefe?
- Nah! La gente no sabe como se transmite la enfermedad.
Así en @MixupTeam, casi 1,000PPM a las 14:00 (después de la comida seguro es peor). Lo peor es que tienen HVAC pero no lo usan o lo usan en modo recirculante. Si protocolo de acceso.
Ventilación muy pobre en la planta baja de la plaza #ParqueDelta, estoe dificulta la ventilación a los negocios y pone en mayor riesgo a clientes y empleados. Esta plaza no es opción para hacer las compras si no es a primera hora o quizá, entre semana.
Por increíble que parezca, la zona de electrónica de @liverpoolmexico está bien ventilada, esto no quiere decir que siempre lo esté pero pinta bien.
Un pajarito me comentó que en el piso más alto de @liverpoolmexico, hace unas semanas, había tenido lecturas por arriba de 1,000PPM. Vine a confirmar y parece que alguien se puso las pilas. 👏👏👏
*Se debería confirmar en otros horarios y días.
No está de más señalar que el medidor de CO2 está correctamente calibrado.
Hacen uso de aire recirculante, lo que provoca que desde la entradas y hasta el fondo de la tienda tenga niveles altísimos de CO2. Niveles inaceptables ni con filtración de aire.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
-Implementar protocolo de revisión de ajuste de cubrebocas
-Mantener abiertas puertas y ventanas
-Garantizar distanciamiento físico
-Hablar en voz baja, usar altavoz si es necesario
-Priorizar actividades al aire libre
¿Sabes más?
-Posicionar a las personas cerca de las ventanas, sobre todo a los que tomen la palabra (Ej. Maestros).
-Hacer áreas de espera o filas en exteriores.
-Alimentos y bebidas al exterior exclusivamente.
-Retirar vidrio en caso de apertura de ventana insuficiente.
¿Sabes más?
-Disminuir el tiempo de exposición en medida de lo posible
-Rasurarse para que selle bien el cubrebocas
-Diseñar grupos burbuja para reducir la exposición con distintas personas
-Aislamiento de grupo burbuja en caso de síntomas o positivo de un individuo.
Tratando de ampliar las recomendaciones para usuarios, trabajadores y autoridades, volvimos a hacer lecturas de CO2 en el Metro de CDMX.
Las lecturas obtenidas fueron escandalosas, hablemos al respecto.
👇
@MetroCDMX Desde hace más de 11 meses, el @GobCDMX recomienda (de dientes para afuera) ventilar espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID-19.
Aplaudo este tipo de medidas, ojalá empecen a popularizarse.
La explicación es que el aire que exhalan las personas que usan cubrebocas con válvula no es filtrado, lo cual, no contribuye al bien común de la sociedad.
Nadie queremos encontrarnos o ser un super contagiador.
Hay muchos matices en este tema pero debemos priorizar:
- Que ajusten perfectamente, ya sea usando doble cubrebocas, una media de nylon y/o sujetarlo por detrás de la cabeza (no de las orejas)
- Material de filtración
- Confirmar que el aire exhalado, también es filtrado*
👇
Recomiendo seguirlas y ver sus últimas aportaciones tratando de tropicalizar la info a México y sus cubrebocas
María: mariaitapia.medium.com/mascarillas-lo…
Elena:
👇
#CovidCO2
Visita que confirma que alguien se puso las pilas y están reduciendo el riesgo de contagio en la Clínica 4 de @Tu_IMSS
- 23 ventanas abiertas totalmente, dos cerradas y una abierta parcialmente.
- Muy poca ocupación
- Lecturas de CO2 menores a 673 PPM
👇
@Tu_IMSS Desafortunadamente, identificamos a una empleada sin cubrebocas por al menos, veinte minutos, hablando por teléfono, atendiendo personas y comiendo en la oficina de Coordinación de Asistentes Médicas.
No consideramos necesario publicar fotos para que se corrija este problema.
👇
@Tu_IMSS Las diferencia de lecturas de CO2 en distintas condiciones en esta clínica, sugieren que, de implementarse un sistema de fichas y si las esperas se hicieran en el exterior, la probabilidad de contagiarse en esta clínica disminuiría drásticamente, aún en días de alta demanda.
👇
Realizamos lecturas de CO2 para conocer que tan ventilado está en tres diferentes escenarios; este hilo los describe para que los usuarios sepan como protegerse y para que las autoridades resuelvan los problemas.
🧵👇
@MetroCDMX Escenario 1:
39 personas sentadas y 9 de pie (48 totales)
Cuatro ventanas abiertas y dos cerradas
Niveles de CO2 entre 639 y 764PPM
Escenario 2:
40 personas sentadas y 26 de pie (66 totales)
Cuatro ventanas abiertas parcialmente y dos totalmente
Niveles de CO2 entre 774 y 977
👇
@MetroCDMX Escenario 3:
40 personas sentadas y 26 de pie (~66 en totales)
Cuatro puertas abiertas, cuatro ventanas abiertas parcialmente y dos totalmente
Niveles de CO2 entre 879 y 1,030 PPM en rápido ascenso (tres min)
~1.54% del aire, ya había estado en los pulmones de alguien más.
👇