➡️ Podría MINIMIZARSE el riesgo hasta valores asumibles
❌ NO eliminarlo
Pero...
➡️ ¿Los protocolos dados hacen que se gestione la ventilación, de forma que sea Continua, Cruzada, Distribuida y MEDIDA?
➡️ ¿Se guardan distancias de seguridad suficientes?
➡️ ¿Se usan mascarillas FFP2 ajustadas?
➡️ ¿Hay apoyo de filtros HEPA/MERV13?
¿SE CUMPLE EL RITE?
Me permitiré la licencia de analizar un aula "segura" de 45 m² con el docente infectado con omicron, partiendo de los protocolos actuales:
🔹Ventilación "ya se sabe, un poquito entre clases"
🔹Mascarillas quirúrgicas (mal ajustadas)
🔹26 ocupantes
🔹Menor eficacia en vacunas
Vemos que en 60 minutos, ¡pueden darse más de 3 casos secundarios de contagio por transmisión por aerosoles de media y larga distancia!
➡️ Serán más, al no haber distancias
Si recurrimos a la ventilación Continua, Cruzada, Distribuida y MEDIDA, de forma que NO SE SUPEREN las 700 ppm...
➡️ Algo menos de UN caso por hora (sigue siendo preocupante, pueden darse 3-5 casos diarios por aula)
Y...
🔹Pasando frio
🔹¡Nada garantiza este caudal mínimo!
La forma de hacer de este espacio un lugar con un riesgo asumible es añadiendo ADEMÁS el uso de mascarillas FFP2 ajustadas, en combinación con esta BUENA ventilación
✅ Riesgo bajo, 0,01 casos por hora
Y es que...
➡️ Necesitamos múltiples capas, no multiples palabras vacías
Y en espacios donde NO se use la mascarilla (infantil, educación especial, comedores...), el nivel a garantizar es de
➡️ 550 ppm CON filtrado (HEPA/MERV13) bien dimensionado
Todo lo que no sea eso, es jugar a hacer trampas al solitario
Pero... Estos niveles tan exigentes de ventilación tienen un coste:
Y🔹Estrés térmico
🔹Y nada garantiza que entre el caudal de aire suficiente
🔹El RITE y el RD486/97 exigen caudales de aire exterior limpio
🔹Y recuperación de calor
➡️ Han tenido años para implementarlas
En paralelo, SÍ ha aparecido esta guía para hostelería desde la propia @saludand (que es bastante correcta, aunque con algunas lagunas)
Pasa algo similar con las estrategias de rastreo de casos y de aislamiento de positivos...
Más trampas al solitario
Cierro hilo con dos sugerencias:
1️⃣ Si hubiesen seguido estas recomendaciones (o las de su guía para hostelería al menos), muy probablemente los casos de contagio en aulas serían mucho menores
⚠️ La gripe es UNA MÁS (COVID/VRS, etc)
⚠️ La mascarilla se debería haber implementado mucho antes (o no haberla quitado en espacios tan sensibles)
⚠️ NO se recomiendan las FFP2 bien ajustadas (las típicas quirúrgicas son meros "quitamultas")
⚠️ La mascarilla, por sí sola, es una capa que puede fallar (especialmente en entornos de riesgo y alta permanencia, como el sanitario)
✅ Necesita más capas, como la ventilación controlada (la capa colectiva más eficaz y que menos molestias causa a los usuarios) y la filtración
La ventilación nos permite reducir notablemente los contagios, al diluir en gran medida la posible carga infectiva a inhalar
Es importante remarcar esto: No elimina contagios secundarios, pero sí los reduce (además de tener otro muchos beneficios para la salud y el rendimiento)
🌿🏢 ¡Descubre el futuro de la salud ambiental en edificios!
Únete a nosotros:
📅 2 de octubre - 9:00 h
↘️ ETS de Arquitectura de Sevilla - Sala Félix Pozo (Planta baja).
🆓 Asistencia libre
📜 Programa: bit.ly/jornadas-libro
Un evento abierto, coordinado por investigadores de la @ETSASevilla @unisevilla y la @visible_fund
🔍Con la participación de 20+ expertos internacionales de renombre en:
🔹Arquitectura
🔹Ingeniería
🔹Salud ambiental
🔹Medicina
IMPACTO Y CONTENIDO
🔹Charlas, seminarios y actividades formativas sobre cómo una adecuada Calidad ambiental (IEQ) en nuestros proyectos de Arquitectura (iluminación, calidad del aire, ruido) puede afectar la salud de los usuarios, así como diversas estrategias para su promoción
PONENTES
El evento cuenta con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en:
🔹Medicina
🔹Bioquímica
🔹Ingeniería
🔹Arquitectura
🔹Gestión
🔹Comunicación
La protección contra las enfermedades de transmisión aéreas en interiores empieza por:
🔹Una buena ventilación Continua, Distribuida, Cruzada y Medida
🔹Filtrado
Pero con alta incidencia, el uso de mascarillas es pertinente, especialmente entre docentes
En estudio, presentado en el #CATE2022, analizamos el riesgo individual de contagio (AR) en una guardería según el nivel diferencial de CO2, según si:
🔹Un alumno está infectado
🔹El docente, que habla, está infectado
- Sin mascarillas
- Con mascarilla quirúrgica
- Con FFP2/KN95
Se puede ver que, si el docente es infeccioso, puede generar un brote con mucha facilidad, a no ser que use mascarilla FFP2
🔹Sin mascarilla (o con quirúrgica sin ajuste), el riesgo es muy elevado, aunque se ventile
🔹Con FFP2 y ventilación, ¡el riesgo disminuye notablemente!