1. 6.2.23 depreminde, Antakya Odabaşı mah.’de devrilen;‘yeni inşa edilmiş’ zayıf kat hasarlı binalar üzerine 👉 “ZAYIF KAT–YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ WEAK STOREY–SOFT STOREY IRREGULARITY” Makalesi ışığında bir inceleme. Kaynak Tezcan S.,Yazıcı A., Özdemir Z., Erka A., 2007: #Rende Image
2.FY3 #RendeSitesi örnek bir vaka; zemin kat üzeri katlar planı; A,B,D blokta aynı.C blok planı daha geniş. C&D bloklarda tüm katlar konut: zemin kat yüksekliği üst katlarla aynı (dolgu duvarlar korunmuş). A&B bloklarda zemin katlar (ve asma kat) dükkan yapılmış (dolgu duvarsız)


Image
Image
Image
Image
3.Deprem etkisiyle, aynı yöne devrilerek A&B bloklar yıkılırken,C&D bloklar ağır hasarlı da olsalar,yıkılmayarak, yönetmelikte istenen Can Güvenliği koşulunu sağladılar.


Image
Image
Image
Image
4.Rende sitesindeki tüm blokların taşıyıcı sistemlerinde (aynı plan geometrisi) ciddi burulma ve kiriş düzensizliği olmasına rağmen, blokların yıkılıp yıkılmamasını belirleyen faktör (son darbe) zayıf/yumuşak kat düzensizliği olmuş görünüyor , buradan başlayalım.👇
5. “Hangi ülkede olursa olsun, geçmiş depremlerde vuku bulan bina hasarları incelendiginde, tipik
olarak zemin katlarındaki yığma dolgu duvarları, üst katlardaki yığma dolgu duvarlara nazaran hiç
veya çok az olan binalarin, zemin kat hizasında büyük hasar gördüğüne şahit oluruz. Image
6. Çünkü, yığma
dolgu duvarlarından yoksun olan zemin katın yatay deplasmanlara karşı direnci, yığma dolgu
duvarları bakımından zengin olan üst katlara göre çok azdır. Bu yüzden düşey yönde rijitlik
Süreksizliği bulunan katlara zayıf kat denir.
7. Dükkan gibi ticari fonksiyonlara
geniş alanlar sağlayabilmek için, dolgu duvar örülmeyen ve/veya kat yüksekliği göreceli olarak büyük olan zemin katlar, ☝️çok katlı binalarda deprem hasarlarının odak noktasıdır.

Image
Image
Image
8.Zayıf kat neden hasar görür:Yığma dolgu duvarlar(YDD) betonarme taşıyıcı sistemin iç kuvvet hesabına katılmaz. YDD’ın yatay deprem yüklerinden pay alıp; kolon-kiriş-perde’ye gelen iç kesit taleplerini küçültmesine👉taşıyıcı
sistemin gereğinden zayıf tasarlanmasına izin verilmez Image
9. Ancak, yığma dolgu duvarlar(YDD), bulundukları katın yatay deplasmanlarını azaltmada çok büyük
rol oynarlar. ☝️Yatay deplasmanların hesabında, özellikle binanin elâstik birinci doğal titreşim peryodunun tayininde, YDD’ın sağlayacağı rijitlik mutlaka göz
önüne alınmalıdır
10. Esasen, deprem esnasında zayıf katın hasar görmesinin başlıca nedeni, üst katlardaki YDD’ın, zemin katta bulunmayışıdır. Deprem hasarı yığma dolgu duvarlarının bulunmayışından kaynaklanıyor o halde, yatay deplasman hesabında, yığma duvarların
modellenmesi mecburiyeti vardir.
11.Gölcük depreminde hasar gören binalarda (şekil 5,6)Deprem yönetmeliği👉 TBDY2007’deki zayıf kat ve -yumuşak kat kriterlerine göre Ş.6’daki binada zayıf kat veya yumuşak kat düzensizliği bulunmamaktadır. Ama bina depremde zemin katın zayıflığı ve yumuşaklığı nedeni ile yıkıldı. Image
12.Demek ki, Türkiye
deprem yönetmeliği, bir binada zayıf veya yumuşak katın varlığını bulup çıkartamamaktadır.
Hayati bir konuda hem tasarım mühendisini yanıltmakta, hem de ortalığı toz pembe
göstererek, ilgilileri, can güvenligini tehdit eden bir konuda yanlış yönlendirmektedir
13. Bir binada zayıf kat düzensizliği olduğu halde ve hattà bu yüzden bina yıkıldığı halde, deprem yönetmeliğinin (TBDY2007) bu düzensizliği yakalayamamasının tek nedeni,☝️Taşıyıcı elemanlarin ‼️atalet momentleri yerine, eksik ve yanlış olarak, en kesit alanlarını kullanmasıdır. Image
14.Önerilen atalet momentleri yönteminde,Im katsayısı (Bir kattaki, dolgu duvarı brüt en kesitlerinin atalet momentleri toplamı) katsayısı, alışılageldiği gibi 0.151 olmak yerine, çatlaklı en kesitin
atalet momentine eşdeğer bir değeri temsil etmek üzere, 0.05 alınmıştır.👇 Image
15.Önerilen yeni zayıf kat parametresi nz>0.50 ise, taşıyıcı elemanlarda her hangi bir süreksizlik veya
düzensizlik yok kabul edilir.Ancak, nz<0.50 ise, tasarım yenilenir.Zayıf kat kolonlarının,perdelerinin ve/veya dolgu duvarlarının sayı-boyutları nz>0.50 olana kadar arttırılır
16. İhtiyatlı davranmak üzere, 0.5 < nz <1 aralığındaki katların tüm kolonları sadece uçlarında değil, tüm
boyca sarılma etriyeleri ile sarılır.”TBDY2007’deki aynı yöntem (taşıyıcı en kesit hesabıyla (0.15 katsayısı) zayıf kat belirlenmesi) TBDY2018’de de maalesef aynı bırakılmış
Image
Image
17. Rende sitesinde yıkılan A&B bloklara zayıf kat düzensizliği yanında(zemin ve asma katta,üst katlarda olan, yığma dolgu duvarlar yok)A bloğun devrilme yönünde kısa kolon düzensizliği de eşlik ediyor.A B blokların zemin katlarının döşemesi Otopark tavan döşemesinden aşağı kotta

Image
Image
Image
18.Depremde yüksek podyum (otopark tavan döşemesi)- binanın devrildiği yönde hareket kısıtlaması (restraint) getiriyor. Rönesans’ta da benzeri olmuştu. A blok Bodrum otoparkının ortasından çıkmıyor, otopark döşemesine kenarından dayanıyor.


Image
Image
Image
Image
19.Yapılabilecek en kötü taşıyıcı şema hatası burulma düzensizliği 👉 planda A,B,D bloklarda yapılmış.4 farklı aks sistemi,planda kaydırılarak yerleştirilmiş.Üst katlar planı(1.resim)Perde duvarlar kolonlar,tüm rijit elemanlar asimetrik(kaydırmalı) yerleşmiş.2.resim A&B zemin kat


Image
Image
Image
Image
20.Taşıyıcı sistemde mevcut Burulma düzensizliğine ek olarak saplama kiriş düzensizliği var.Bitmedi👇Kapalı çıkma boyunca konsol kiriş yapılmış,dış kolonları bağlayacak çerçeve kirişi kurulmamış,depremde yanal deplasmana karşı koyacak Moment çerçevesi yok,dış kolonlar zayıf aksta


Image
Image
Image
Image
21.Rende sitesinde tüm bloklarda,dış kolonları bağlayan çerçeve kiriş eksik, birkaç saplama kiriş var, kirişler (x,y) yönünde sürekli değil. Tüm bunlara rağmen C ve D bloğun yıkılmaması, zemin katta korunmuş yığma dolgu duvarların rijitlik sağlayarak yanal deplasmanı azaltmasıdır


Image
Image
Image
Image
22. Yıkılmayan binadaki vatandaşın çektiği video, kiriş süreksizliği orada da mevcut. m.facebook.com/story.php?stor…



Image
Image
Image
Image
23. Enkazda 3.resimde işaretli perde duvar, deprem etkisiyle,(rijit bodruma bağlı), üstten bağlı olduğu zemin kat tavan döşemesinden yırtılarak ayrılmış,donatıları betondan sıyrılmış.Döşeme bu hattan kırılmış.Perdeye x yönünde bağlanan çerçeve kirişler sağlı sollu eksik


Image
Image
Image
Image
Podyum-bina strüktürlerinde,
podyumun, bina duvarlarina
etkisiyle oluşan; kesme
anomalileri, iyi anlaşılmış değildir (Yacoubian 2017).
Binanin podyumun merkezinden
uzak oldugu (eksantrik), yerlesimde, binanın podyumla birlestigi bölgede
uyumsuz deformasyonlara sebep
olacaktir.


Image
Image
Image
Hesaplanan yeni zayıf kat kriteri nz=0.13<0.50 olduğu için, binada düzensizlik vardır n:≥0.50
oluncaya kadar, kolon enkesit boyutları veya YDD’ın boyutları arttırılmalıdır. Eğer,
bu yeni kriter kullanılsa ve geregi olan islemler yapılsa idi, şekil6’daki bina yıkılmazdı
Image
Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with truthseeker

truthseeker Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sharpquadratic

May 25
1️⃣“Bina tasarımında kullanılan CAN GÜVENLİĞİ yaklaşımı
ÜLKEMİZ gibi çok kollu
faylanmaya sahip ülkelerde rasyonel bir ÇÖZÜM DEĞİLDİR”Hacettepe Üni. Deprem yön. minimum şartları; şiddetli depremlerde: konutlarda alttaki resmi, hastane vb yapılarda üstteki resmi (PANZER) yaptırır
Image
Image
2️⃣Hastane vb yapı için Deprem güvenliği şartları; konuta göre 1.5 kat ağır. Bina önem katsayısı👉 hastane:1.5, konut:1‼️“Şiddetli depremde (katsayısı 1 olan grup) AĞIRA YAKIN HASAR ALMA ideolojisi: birden çok fay sisteminden sarsılma olasılığı olan illere👇UYGUN DEĞİL”Hacettepe



Image
Image
Image
Image
3️⃣“Bu maksatla konutlar için BİNA ÖNEM KATSAYISININ ARTTIRILMASI gerekmektedir. Tasarım aşamasında bazı aşırı tasarım ilkelerinin (minimum perde alanı/kat alanı oranı) zorunlu tutulması GEREKİR”Hacettepe. @MalatyaBelTr :“TÜM YAPILARDA BİNA ÖNEM KATSAYISI 1.2 alınacaktır”👏

Image
Image
Image
Read 6 tweets
May 19
1️⃣6.2.23 7.8’lik #deprem’de Gaziantep Nizip’te TEK YIKILAN Bina👉#FurkanApt hakkında ‘KTÜ Bilirkişi Raporu’ ışığında analiz. İnşaat 1997’de başladı.1 bodrum kat h:3m, Zemin kat(1)+Asma kat(2) ticari h:3.1+2.5m, 3-9 katlar konut h:2.7m.Kirişli plak döşeme, B160/C14 Beton.


Image
Image
Image
Image
2️⃣Bölüm1 Zemin↘️“Öztürk: 2704 istasyonunda PikYer İvmesi:PGA=160cm/s ölçüldü. Binaya etkiyen deprem etkileri oldukça DÜŞÜK seviyededir. Böyle KÜÇÜK bir İVME DEĞERİNE sahip deprem etkilerinde 1975 Deprem Yönetmeliğine göre inşa edilen betonarme binaların YIKILMAMASI GEREKİR”, KTÜ



Image
Image
Image
Image
3️⃣İvme neden düşük? Nizip deprem tehlikesi çok düşük olan 4.Derece Deprem bölgesinde. “2704 Nizip ivmeölçer istasyonu,7.8’lik deprem merkez üssüne 74 km uzakta”BOUN. Depremden en kötü etkilenen yerleşimler KIRIK HATTI üzerinde veya yakınında,Resim1. Nizip kırık hattından UZAKTA.
Image
Image
Read 34 tweets
Apr 12
1️⃣ 6.2.23 #deprem’inde #Hatay Odabaşı mah.’de yıkılan YENİ Bina👉Selim Köse Apt hakkında ‘Statik&Mimari Proje,Zemin Etüdü’ ışığında analiz. #SelimKöseApt inşaatı 2016’da başladı.1 bodrum kat, Zemin kat ticari h:3.4m, 2-8 katlar konut h:2.9m+çatı katı.Kirişli plak döşeme,C30 Beton



Image
Image
2️⃣Zemin Etüdü:”2 adet 15’er m sondaj: 2.5-15m Kumlu Siltli KİL.Yeraltı Suyu Seviyesi yok. Zemin sınıfı Z2‼️Bina oturum alanı 284m2.Zemin Emniyet Gerilmesi:16 ton/m2”Statik Rapor:“Kullanılan Zemin E.Gerilmesi 24 ton/m⁉️Temel:90cm,Radye Temel Max Zemin Emniyet Gerilmesi:20.19t/m2”



Image
Image
Image
Image
3️⃣Zemin Etüdünde:16t/m2’den➡️24t/m2’ye çıkan bir Zemin Emniyet Gerilmesi yok❌“Tabaka kalınlığı ve Vs Kayma Dalga Hızına göre Zemin sınıfı Z2 belirlendi. 30m’de ort.Kayma Dalga Hızı➡️Vs30=408m/s”ZeminEtüdü. 450m ve 650m uzaktaki parsellerde Vs30=282m/s ve 283m/s🤔Çevrede Yıkım⬆️


Image
Image
Image
Image
Read 51 tweets
Mar 4
1️⃣Iskenderun,#MCGTOWER: 6 Şubat 7.8lik #deprem’de ikiye ayrıldı.Binanın 2/3’ü; asansör boşluğu hattından yırtılarak devrildi.👇Kalan 1/3’ü; 8 saat sonra, 7.5’luk 2. depremle yıkıldı. Yeni bina: inşaatı 2019’da bitti.Konya Teknik Üniversitesi Bilirkişi Raporu ışığında Analiz



Image
Image
Image
2️⃣Zemin Etüdü:2 adet 30’ar m sondaj kuyusu:3.5-30m SİLTLİ KUM.Yeraltı Suyu 1.5 m’de.SIVILAŞMA RİSKİ var.Temel altı: SUYA DOYGUN siltli kum tabakalı. Zemin sınıfı Z4(gevşek)“Zemin Emniyet Gerilmesi:13 ton/m2. Statik hesaba göre; maks zemin gerilmesi 23.71 ton/m‼️


Image
Image
Image
Image
3️⃣ 13<23.7t/m2❌. Mevcut Zemin istenen Taşıma gücünü sağlayamaz. ZEMİNİN; yapı emniyetini sağlayacak özelliğe dönüştürülmesi ve SIVILAŞMA riskine karşı İYİLEŞTİRİLMESİ gerekir.Zemin Güçlendirmesi için Jet Grout yöntemi seçildi.”Şengül,Y. Temel kalınlığı 1.5m.Kazı derinliği 4.55m.


Image
Image
Image
Image
Read 39 tweets
Feb 16
1️⃣Malatya Bostanbaşı’da kontrollü yıkım, Kusva Alyans Kule: 16katlı +tek bodrum katlı. Yeni bina, 3 yıllıktı. 6 Şubat depreminde ağır hasar aldı. “ODTÜ Hasar raporu” ışığında bir analiz. Yapı,Yakınca (Bostanbaşı) bölgesinde.Uydu görüntüleri: Resim 3,4 (2023,2001)



Image
Image
Image
2️⃣Bostanbaşı Yolu üzerinde,AĞIR HASARLI, kontrollü yıkım için ayrılan diğer binalar👇. Resim 2’deki kırmızı dikdörtgenin içindeki bölge: Resim 3’de büyütülmüş görünüyor. Resim 3: Hasar haritası; işaretlerin anlamı: kırmızı🟥-ağır, turuncu🟧-orta, 🟨-az hasarlı.


Image
Image
Image
Image
3️⃣Bostanbaşı Yolu’nda yıkım bekleyen diğer binalar: Resim 1,2,3👇Resim4 Malatya Jeoloji Haritası, Kaynak: Prof.Mehmet Önal @ProfMehmetOnal


Image
Image
Image
Image
Read 28 tweets
Feb 5
1️⃣6.2.23 #deprem’inde #Hatay Odabaşı mah.’de yıkılan YENİ Bina👉Ilgım Apt hakkında ‘KTÜ Bilirkişi Raporu’ ışığında analiz. #IlgımApt inşaatı 2020’de bitti. Binada tek bodrum kat var. Zemin (1.) katı ticari h:3.7m, 2-8 katlar konut, h:2.9m+çatı katı.

Image
Image
Image
2️⃣“2 adet 15’er m derinlikte sondaj👉Zemin yatak katsayısı 3000t/m3. Zemin EmniyetGerilmesi 2kg/cm2-20ton/m2. 0.50-4m, 13-15m: ince çakıllı kumlu kil.4-13m blok çakıllı kumlu kil. Sismik dalga hızı: 191/391m/sn. Yeraltı suyu yok. Zemin Etüdü raporu belediye onaylı”KTÜ Bilirkişi


Image
Image
Image
Image
3️⃣“Zemin Etüdü:97 Yön➡️zemin grubu C👉C grubu TABAKA KALINLIĞI:h<15m; zemin sınıfı: Z2”KTÜ. h;15m50m olsa, zemin sınıfı Z4 (zayıf) olurdu.ODABAŞI, Q alüvyon zeminde👇MTA haritası Rsm3,4“En zayıf zeminleri,‘Q’ Kuaterner dönemine ait alüvyonlar oluşturur”KorkmazImage
Image
Image
Image
Read 42 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(