Lecturer Architectural Engineering (UniSevilla). Sr. researcher On buildings IAQ &health. Building Services&Environ.-control consultant
Jan 18, 2021 • 8 tweets • 5 min read
En respuesta a la cuestión @drMSupervia@jljcolorado de #exigencias_mínimas_calidad_aire en espacios cerrados de trabajo (colegios, hospitales, oficinas…) me han pedido que coloque la información normativa en un hilo para su mejor lectura #CovidCO2:
El #RD486_97, el cual se aplica en estos locales, establece en su Artículo 7 la necesidad de asegurar unas condiciones ambientales adecuadas:
Jan 18, 2021 • 6 tweets • 9 min read
@jljcolorado@drMSupervia Existe y es de aplicación. Este mismo #RD486_1997 exigía una obligación d 30m3/h x persona (algo superior a calidad IDA3) como valor mínimo ventilación en espacios de trabajo. La actualización normativa lo evoluciona a referencia #RITE@aireamos#CovidCO2@jljcolorado@drMSupervia@aireamos La propia guía del @insst publicada en 2016 indica la actualización de los valores de referencia #RD486_97 a los del RD 1027/2007 (y posteriores) que nos lleva a asegurar 12.5 l/s. persona en espacios de trabajo (IDA 2)<900 ppmCO2