1/ Las consultas en centros clínicos tienen la MAYOR EXIGENCIA de calidad del aire según RITE (IDA 1)
➡️ Límite de 350 ppm sobre valor exterior (aprox 750-770 ppm absolutos)
🗣️Especialmente importante con #COViD19 (posibles pacientes que acudan estando contagiados)
2/ En caso de superarse este valor, puede añadirse purificación mediante FILTRADO HEPA/MERV13
🔹Caudal (CADR) dimensionado adecuadamente
🔹Nuevo límite: 1000 ppm
- No elimina riesgo de exposición a otros contaminantes químicos ni impacto en el rendimiento de procesos cognitivos
3/ Si no, aumentamos riesgo de transmisión aérea de enfermedades:
🔹En estos espacios, hay mayor índice de personas con posibles afecciones transmisibles por aire (no solo #COVID19)
🔹Deben extremarse las precauciones
➡️ Mascarillas, ventilación, filtrado HEPA, aforo según CO2
4/ Un centro médico NO debe anunciar que dispone de medidas contra la #COViD19 que:
🔹Parten de errores de concepto (el filtrado o la UVc "no ventilan")
🔹No se apoyan con medición de CO2
🔹Al ser auditadas de forma "oficiosa" con medición de CO2, esta supera valores admisibles
5/ Esto mismo lo ha vivido mi mujer en centros clínicos de mi localidad, en Dos Hermanas (zona norte)
Al notificarles los niveles elevados (doble de lo admisible),
🔹Justificaron que había "sistemas de ventilación no visibles"
🔹Desautorizaron la medida por "falta de fiablidad"
6/ La falta de garantía de calidad del aire en recintos clínicos/hospitalarios al final no sólo afecta a la salud y bienestar de los pacientes, sino que también repercute en la de los trabajadores
➡️ De nada sirven carteles así, o tergiversar lo evidente, frente a lo que implica
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
⚠️ La gripe es UNA MÁS (COVID/VRS, etc)
⚠️ La mascarilla se debería haber implementado mucho antes (o no haberla quitado en espacios tan sensibles)
⚠️ NO se recomiendan las FFP2 bien ajustadas (las típicas quirúrgicas son meros "quitamultas")
⚠️ La mascarilla, por sí sola, es una capa que puede fallar (especialmente en entornos de riesgo y alta permanencia, como el sanitario)
✅ Necesita más capas, como la ventilación controlada (la capa colectiva más eficaz y que menos molestias causa a los usuarios) y la filtración
La ventilación nos permite reducir notablemente los contagios, al diluir en gran medida la posible carga infectiva a inhalar
Es importante remarcar esto: No elimina contagios secundarios, pero sí los reduce (además de tener otro muchos beneficios para la salud y el rendimiento)
🌿🏢 ¡Descubre el futuro de la salud ambiental en edificios!
Únete a nosotros:
📅 2 de octubre - 9:00 h
↘️ ETS de Arquitectura de Sevilla - Sala Félix Pozo (Planta baja).
🆓 Asistencia libre
📜 Programa: bit.ly/jornadas-libro
Un evento abierto, coordinado por investigadores de la @ETSASevilla @unisevilla y la @visible_fund
🔍Con la participación de 20+ expertos internacionales de renombre en:
🔹Arquitectura
🔹Ingeniería
🔹Salud ambiental
🔹Medicina
IMPACTO Y CONTENIDO
🔹Charlas, seminarios y actividades formativas sobre cómo una adecuada Calidad ambiental (IEQ) en nuestros proyectos de Arquitectura (iluminación, calidad del aire, ruido) puede afectar la salud de los usuarios, así como diversas estrategias para su promoción
PONENTES
El evento cuenta con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en:
🔹Medicina
🔹Bioquímica
🔹Ingeniería
🔹Arquitectura
🔹Gestión
🔹Comunicación
La protección contra las enfermedades de transmisión aéreas en interiores empieza por:
🔹Una buena ventilación Continua, Distribuida, Cruzada y Medida
🔹Filtrado
Pero con alta incidencia, el uso de mascarillas es pertinente, especialmente entre docentes
En estudio, presentado en el #CATE2022, analizamos el riesgo individual de contagio (AR) en una guardería según el nivel diferencial de CO2, según si:
🔹Un alumno está infectado
🔹El docente, que habla, está infectado
- Sin mascarillas
- Con mascarilla quirúrgica
- Con FFP2/KN95
Se puede ver que, si el docente es infeccioso, puede generar un brote con mucha facilidad, a no ser que use mascarilla FFP2
🔹Sin mascarilla (o con quirúrgica sin ajuste), el riesgo es muy elevado, aunque se ventile
🔹Con FFP2 y ventilación, ¡el riesgo disminuye notablemente!