اینم رشتو در مورد زیرساخت #ماینینگ
من تجربه خودم رو در این سالها برای طراحی و اجرای زیرساخت های ماینینگ اینجا با شما به اشتراک میزارم
امیدوارم مفید واقع بشه
۱/۲۲
سالهای اول شروع کار در سوله ها و ساختمان های صنعتی زیرساخت رو ایجاد میکردیم، ولی خوب همیشه به مشکل جابجایی بر میخوردیم
وقتی مجبور میشدیم نقل مکان کنیم عملا شبکه و زیرساخت برق به فنا میرفت و دیگه نمیتونستیم ازش استفاده کنیم
کابل شبکه کوتاه بلند میشد و در باز بست شدن آسیب میدید۲/۲۲
کابل برق هم که وصله پینه ای نمیشد استفاده کرد و استاندارد هم نبود در کل خطرناک بود
برای همین از همون موقع GPU ماینینگ به فکر موبایلی یا کانتینری(باکسی) کردن زیرساخت افتدایم
انواع مختلفی از باکس ها و زیرساخت ها رو ایجاد کردیم ، پر اشتباه و هیجان
۳/۲۲
تجربه خیلی جالبی بود
فکر کن ساختن باکسی که جرثقیل بلندش کنه و یهو درهم بشکنه تا پدسلولوزی که بخاطر نمک بالای آب قندیل ببنده و سنگ بشه
دست آخر تونستیم زیرساخت استانداردی رو ایجاد کنیم که استهلاک رو پایین بیاره و خیال مارو راحت کنه
۴/۲۲
سال گذشته تمام تجربیاتمون رو روی هم ریختیم و VIRABOX-168U جدید رو تولید کردیم که اینجا توضیحات تکمیلی در موردش خدمتتون میدم
۵/۲۲
مزیتهای ویرا باکس ۱۶۸ یو
۱. کاهش اتلاف برق؛
۲. افزایش بازدهی دستگاهها؛
۳. افزایش طول عمر دستگاهها؛
۴. کاهش میزان تولید حرارت؛
۵. کاهش استهلاک دستگاهها و قطعات؛
۶. کاهش میزان دما و حرارت؛
۷. امکان قرار دادن انواع ماینر در سایزهای مختلف؛
۸. قابلیت حملونقل آسان.
۶/۲۲
شاید فکر کنید دارم تبلیغ میکنم ولی خوب بچمونه دوسش داریم برای همین دلم نمیاد به اسم صداش نکنم
در ادامه میبینید که هشتر پشترشو ریختم بیرون که اگه کسی خواست بتونه خودش تولید کنه
۷/۲۲
برق
با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظهای از برق در کابلهای انتقال به صورت گرما تلف میشود، این مجموعه برای بهینه کردن مصرف، با حذف کابلهای انتقال و بهجای آن استفاده از شینههای مسی به صورت ایمن، از این اتلاف جلوگیری میکند.
در این سازه، علاوه بر استفاده از فیوز کلی برای
۸/۲۲
هر طبقۀ محل قرارگیری دستگاه، جهت ایمنی بیشتر و جلوگیری از آتشسوزی برای هر دو پریز فیوز جداگانهای در نظر گرفته شده است.
در تابلوی برق اصلی این سازه، برای برق ورودی سه کلید ۴٠٠ آمپر تعبیه شده که پس از آن با قرارگیری سه دسته فاز شینه، برق برای استفاده در سازه تقسیم میشود.
۹/۲۲
فیوز های ۳۲ پریز ها ۱٠ کیلو آمپر استفاده شده که هم سفارشی ساز است هم حساسیت بسیار بالایی در اتصال کوتاه دارد
در بازار معرولا ۶ کیلیو مورد استفاده قرارمیگیرد
۱٠/۲۲
قفسهبندی:
در اکثر فارمها از قفسه ثابت برای قرار دادن ماینرها در جای خود استفاده میکنند و تمامی کابلکشیهای شبکه و برق را روی این قفسهها، طبقه و ستونها پیاده میکنند. در صورت تغییر سایز در ماینرها، بدون شک به شبکه و کابلهای برق آسیب وارد میشود و منطبق کردن زیرساخت
۱۱/۲۲
با سایزهای جدید مستلزم صرف هزینه و وقت است.
در ویراباکس از طبقههای متحرک استفاده میشود و تقسیم برق و شبکه در داخل آنها پیاده میشود که به ما امکان میدهد تا بهراحتی هر سایز ماینری را در این قفسهها جا دهیم.
در هر طبقه شانزده دستگاه s9 یا هشت دستگاه s19 قرار میگیرد و
۱۲/۲۲
هر پریز تا سیزده آمپر گنجایش دارد.
درب و کف قفسه ها هم از ورق پانچ استفاده شده که باعث راحت تر شدن جریان هوا در سازه میشود
تمام پریز ها ارت دارند و کل کانتینر هم می بایست به ارت باید متصل شود
۱۳/۲۲
شبکه:
در ساختارهای مشابه، متأسفانه بیتجربگی یا کماهمیت شمردن نظم کابلهای شبکه یا توپولوژی استفادهشده در طراحی سبب عیبیابی کندتر در زمان اجرا میشود.
این سازه با تلاش و طراحی دقیق همکاران ما در زمینۀ استفادۀ بهینه از کابل شبکه و استفاده از
۱۴/۲۲
توپولوژیهای هیبرید امکان پیادهسازی پروژه را به صورت دقیق و منظم فراهم کرده است.
در ساخت این سازه از معروفترین و باکیفیتترین برندها ( Mikrotik ،Legrand، Cisco و...) استفاده شده و تمامی کابلهای شبکه از مس با خلوص بالا ساخته شده و نتایج آزمایشگاهی معتبر دارد.
۱۵/۲۲
سیستم کولینگ
با توجه به اینکه بزرگترین و مهمترین عامل استهلاک و خرابی دستگاهها بالا رفتن دما و گرم شدن بیش از حدّ مجاز دستگاههاست، ما در این سازه با استفاده از فنهای قوی مکنده (برای تخلیۀ هوای گرم)، با در نظر گرفتن دبی مناسب و استفاده از بهترین تجهیزات موجود در نصب
۱۶/۲۲
پدهای خنککننده، نهایت تلاش خود را کردهایم فیلتراسیون
اگر در مبحث ماینینگ تازهوارد نباشید، حتماً با دستگاههای خراب مواجه شدهاید. پس از باز کردن دستگاه، اولین چیزی که در نظر میآید میزان گرد و خاک بسیار زیاد درون دستگاه است که خود مانع انتقال گرمای دستگاه و گرم شدن آن
۱۷/۲۲
میشود
در سازۀ ویراباکس ـ 196، با استفاده از فیلترهای خاکگیر (dust holder) با قابلیت نگهداری حجم بالای خاک که ضخامت لازم برای نگهداری خاک را دارد، ورود گرد و خاک به سازه را به حداقل رساندهایم. سیستم فیلتراسیون به دو صورت جدا و تلسکوپی قابل ساخت و استفاده است.
۱۸/۲۲
انطباقپذیری
دستگاههای ماینر از ابتدا تا به حال از نظر ظاهری تغییرات زیادی داشته است که مهمترین آنها تغییر اندازه و ابعاد آن است. در این سازه طراحی به صورتی انجام شده که استفاده از تمامی سایزهای ماینر را بدون اتلاف فضا مقدور میسازد. طراحی قوی ویراباکس ـ 196 در .
۱۹/۲۲
متحرک بودن قفسهها امکان جابهجایی و کاهش یا افزایش تعداد قفسهها را در فقط سی ثانیه فراهم کرده است
سازه و بدنه
با توجه به اینکه بسیاری از فعالان در این حوزه با کمبود جا برای قرار دادن دستگاههای خود مواجهاند، ما برای ساخت این سازه از کلاف
۲٠/۲۲
چهارچوب قوی استفاده کردیم که استفاده از آن را به صورت دوطبقه ممکن میکند.
برای جلوگیری از انتقال گرمای خورشید به داخل، همۀ دیوارهها از ساندویچپانل با ضخامت ساخته میشود. با توجه به اینکه کل هوای ورودی باید از مسیر پدهای خنککننده عبور کند، این سازه کاملاً ایزوله ساخته
۲۱/۲۲
می شود.
آپشنها
آپشنهایی مانند دوربین مداربسته، سنسور حرکتی، سنسور دود و سنسور فن برای هوشمندسازی و ارتقای امنیت ویراباکس قابل انتخاب و اضافه شدن است.
هر سوالی بود در خدمتم 🌹
۲۲/۲۲
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
با این وضعیت شبکه برق ایران بهترین و کم دردسر ترین راه برای تامین برق استفاده از روش های خود تامین یعنی تولید برق است
تو این #رشتو سعی میکنم خیلی ساده نکات مهم تامین برق ازطریق گاز در ایران رو براتون توضیح بدم #ماینینگ
۹/۱
برای تبدیل گاز به برق معمولا دو روش استفاده میشه، توربین یا موتور
مخاطب این تویت معمولا فارم های زیر ۲٠ مگاوات، برای همین موتور رو توضیح میدم
هر واحد توربین معمولا زیر ۲٠ ۲۵ مگاوات برق تولید نمیکند و برای همین به کار ماینر های خورد نمیخوره
برای فارم های بالای ۵٠ مگاوات توربین
۹/۲
نیروگاه های حرارتی یا ترکیبی بهترن
اما انجین ها یا موتور ها با ترکیب یه تبدیل کننده انرژی مکانیکی به الکتریکی، یک ژنراتور را شکل می دهند
ژنراتورگازی در ابعاد و خروجی های مختلفی تولید میشن و دو وضعیت دائم یا پشتیبان دارن که برای ماینینگ باید از ژنراتور های دائم کار استفاده
۹/۳
تو این رشتو حساب سرانگشتی کنیم مصرف برق بیتکوین:
الان حدودا 145،000،000 تراهش قدرت پردازشی شبکه است
اگه کل این هشریت رو s9j 14 تراهشی در نظر بگیرم(یعنی خیلی بدبینانه که حتما خیلی از این قدرت پردازشی رو دستگاهی جدید تشکیل دادن) باید چیزی حدود 10،357،142 عدد از این دستگاه روشن باشه
۲ /مصرف هرکدوم از این دستگاه ها حدودا ۱.۴ کیلووات در ساعت می باشد
پس حدودا 14,500,000 کیلووات ساعت مصرف برق شبکه بیتکوین معادل ۱۴،۵٠٠ مگاوات ساعت می باشد
تولید برق ایران حدود ۷٠ هزار مگاوات ساعت است
۳/پس اگر کل ماینینگ جهان رو در ایران جمع کنیم حدود ۲٠ درصد برق ایران رو پر خواهد کرد
حتی اگر قبول کنیم که ۷ درصد ماینینگ جهان را داریم عدد مصرف برق بیتکوین ایران حدودا ۱ هزار مگاوات ساعت خواهد بود و معادل کم تر از ۱.۵ درصد کل برق ایران