#wojnanaukrainie#wojnawukrainie#budowleochronne
WYJŚCIE AWARYJNE - to jeden z najważniejszych elementów budowli ochronnej. Rzekłbym, że nawet ważniejszy od profesjonalnego urządzenia filtrowentylacyjnego. Służy do opuszczenia budowli w sytuacji zagruzowania głównego 1/X
wejścia. Jego istnienie w stosownej formie odróżnia budowlę ochronną od zwykłej piwnicy, która po zasypaniu może stać się masowym grobem, co zdarzyło się w Mariupolu. Aktualnie wykonuje się je z reguły jako czerpnie powietrza. Prowadzący do niego tunel powinien mieć odporność 2/X
taką jak cały obiekt. Tunel musi posiadać co najmniej jedno załamanie w celu osłabienia oddziaływania fali uderzeniowej. W tunel tym lokalizuje się również Automatyczne Zawory Przeciwwybuchowe. Wejście do tunelu wykonuje się z przedsionkiem. Od środka schronu zabezpieczone 3/X
jest drzwiami ochronnymi, które powinny być otwierane na zewnątrz. Odporność drzwi taka jak wejściowych do obiektu. W przedsionku wyjścia awaryjnego wykonuje się wejścia do komory rozprężnej, filtra kamiennego lub komory filtrowentylatorów, w zależności od układu obiektu. 4/X
Otwory te muszą być zabezpieczone drzwiami ochronnymi zamykanymi na docisk. Standardowy wymiar tunelu wyjścia awaryjnego to ok. 0.9m szerokości na 1.5m wysokości. W tunelu wyjścia montuje się instalację sygnalizacyjną ( dzwonek) oraz gniazdo wtykowe 380V w celu podłączenia 5/X
zewnętrznego zespołu prądotwórczego ( jeśli dojdzie do awarii zasilania w obiekcie). Drzwi wejścia podłącza się pod sygnalizację zamknięcia/otwarcia drzwi na głównej tablicy schronowej. Z uwagi na układy funkcjonalne polskich obiektów OC, wyjścia awaryjne lokalizuje się w 6/X
komorach filtrowentylacyjnych. Są łatwe do rozpoznania - drzwi ochronne są o wiele mniejsze niż normalnie. W dużych obiektach wyjścia awaryjne mają postać normalnych klatek schodowych, nierzadko szerszych niż te w budownictwie mieszkaniowym. Mogą być też wykonane jako 7/X
pochylnie - spotyka się je w schronach pełniących funkcje szpitalne lub częściowo zagłębionych w ziemi. Należy pamiętać, że każda budowla ochronna MUSI posiadać wyjście awaryjne, a jego brak jest śmiertelnym zagrożeniem dla jej lokatorów.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#ECM
W krótkim komunikacie podano dzisiaj, iż na terenie naszego kraju zostanie zbudowanych kilkadziesiąt ECM (Earth covered magazines- magazyn przykryty ziemią). Czym są, do czego służą, jaką mają odporność?
ECM- czyli Earth Covered Magazine to standaryzowana przez 1/X
Departament Obrony budowla pełniąca funkcję magazynu amunicji i materiałów wybuchowych. Służy do ich bezpiecznego przechowywania. ECM wykonuje się zasadniczo w 3 klasach odporności na nadciśnienie fali uderzeniowej - klasa 7-bar, 3-bary i -nieokreślone. Im wyższa wartość bar, 2/X
tym większy stopień wytrzymałości na nadciśnienie. ECM nie są zbudowane w celu ochrony okolicy przed eksplozją zgromadzonych w nich środków wybuchowych, choć mogą wytrzymać niewielkie eksplozje. Ich zadaniem jest ochrona zawartości, w szczególności przed eksplozją innych ECM 3/X
#WojnaWUkrainie#wojnanaukrainie#fortyfikacje
Zgodnie z życzeniami, pierwsza z nitek opisujących wyposażenie budowli ochronnych.
CZERPNIA POWIETRZA - podstawowy element budowli ochronnej. W zależności, od typu budowli, może być zlokalizowana w ścianie budynku, jako 1/X
obiekt wolnostojący, stalowy kominek czy też cały budynek. Na przestrzeni lat zmieniały się jej wygląd i funkcja. Dziś w budownictwie ochronnym często służy również jako wyjście awaryjne z obiektu. Jest elementem niezbędnym do funkcjonowania budowli i pierwszym, po którym 2/X
identyfikujemy w terenie obecność budowli ochronnej. Opracowane na podstawie wielu lat doświadczeń prawo mówi, iż stan czerpni powietrza oddaje stan obiektu do którego należy. Innymi słowy, czerpnia zadbana to zadbany obiekt, czerpnia rozpadająca się, to obiekt w stanie 3/X
Rosja grozi od początku wojny krajom NATO atakiem nuklearnym. @wolski_jaros przedstawił zwięźle taktyczny potencjał krajów NATO w Europie. Nie jest on mały, choć może wydawać się za mały w stosunku do sił RUS. Takie mylące wnioski 1/X
@wolski_jaros można wysnuć porównując ilość samych taktycznych ładunków dostępnych na danym teatrze działań. Rzeczywistość nie jest jednak tak prosta jak się wydaje. Taktyczne ładunki nuklearne to nie jest zwykła amunicja burząca. Ich składowanie, konwojowanie i wydawanie w celu użycia 2/X
@wolski_jaros jest ściśle wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki, odbywa się też w specjalnie przygotowanych obiektach ( obiekty na potrzeby Polski z czasów Układu Warszawskiego to np. Podborsko). Możemy być pewni, tak jak wszawicy w szkole, że lokalizacje tych obiektów są znane NATO 3/X
#wojnawukrainie#wojna#wojnanaukrainie
Od początku wojny sygnalizuję, że RUS mają poważny problem z niszczeniem HDBT ( umocnionych obiektów podziemnych). Wynika to z braku odpowiednich zasobów uzbrojenia precyzyjnego, w szczególności przeznaczonego do atakowania obiektów 1/X
O dużej odporności. Powoduje to, że znacząco wzrasta przeżywalność personelu i zasobów przez nie chronionych. Jest wyraźnie widoczny brak masowo występującego PGM o masie użytecznej powyżej 1500kg - nie jest to jakiś zawrotny wagomiar. Kolejnym efektem jest narażenie samolotu 2/X
Na niepotrzebne zniszczenie i śmierć załogi. Wychodzi zatem brak systemowego przygotowania RUS do realizacji takich zadań. Biorąc pod uwagę ich doktrynę - walka na lądzie bez uzyskania przewagi w powietrzu wydaje się, że ich substytutem miała być amunicja Kalibr/Kindżał ale 3/X
#wojnawukrainie#wojna#wojnanaukrainie
Jeden z kolegów zadał pytanie, czy istnieje możliwość trafienia w podporę Mostu Krymskiego ( czy jak go tam RUS zwą) pociskiem ATACMS. To zagadnienie wymaga kilku wyjaśnień. System ATACMS ( Army Tactical Missile System) to system 1/X
taktycznych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu ( do 300 km). W rzeczywistości jest to pocisk quasi-balistyczny ale nie jest to tutaj ważne. Jest odpalany z wyrzutni M270 MLRS lub M142 HIMARS ( zakupiony przez PL). Pociski dysponują kilkoma rodzajami głowic bojowych 2/X
z których interesuje nas pocisk MGM 168A ( znany wcześniej jako MGM-140E Block 1A) wyposażony w ważącą ok 227 kg głowicę odłamkowo-burzącą WDU-18/B. jest to głowica stosowana wcześniej w pocisku AGM-84E SLAM, wzbogacona o dodatkowe elementy zapalnika. Głowica ta posiada 3/X
#Azovstal#wojnawukrainie
Pod moim ostatnim tweetem pojawiły się pytania, czy istnieją jakieś tunele ewakuacyjne wiodące poza teren Azovstal. 100% odpowiedź jest oczywiście możliwa tylko po przeanalizowaniu oryginalnej dokumentacji, możemy jednak pokusić się o kilka uwag 1/X
Budowle ochronne na terenie zakładów są tworzone w jakimś konkretnym celu. Z reguły jest to ochrona załogi na wypadek zagrożeń czasu K i W przed określonym spektrum zagrożeń- bomby lotnicze, w późniejszych czasach czynniki rażące wybuchu jądrowego. Z tego też powodu każda 2/X
Budowla ochronna musi posiadać wyjścia awaryjne ( minimum 1). Są one zlokalizowane w określonej odległości od budynku pod którym jest budowla - to wiedza znana. Mniej znany jest fakt, iż normatywy określają też odległości budowli i jej wyjść awaryjnych od elementów zabudowy 3/X