Y es que cualquiera de estas dos normas de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en espacios laborales, como
🔹Aulas
🔹Oficinas
🔹Zonas comerciales
✅ Exige un caudal mínimo de ventilación a la hora
✅ Garantizando unas condiciones de temperatura mínimas
En el caso del RD 486, es independiente de la antigüedad del edificio
➡️ Es una obligación del empleador proporcionar unas condiciones de trabajo SALUBRES a sus trabajadores
Entre otros, en:
🔹Iluminación
🔹Temperatura del aire y humedad relativa
🔹Caudal mínimo de ventilación
Y para garantizar ese caudal mínimo de ventilación
🔹O se monitoriza el CO2 (apertura de huecos)
- ¿Y qué hacer si te quedas corto?
- El RITE también exige filtrado, ojo
🔹O se usa ventilación mecánica controlada (única forma de garantizar el aporte mínimo de aire exterior)
Que además, si no se trata térmicamente ese aire...
Se va a incumplir a la de YA el requerimiento de temperaturas del aire del espacio del RD486, con la entrada de aire exterior a temperatura "de la calle":
🔹17-27ºC (Actividad sedentaria)
🔹17-25ºC (si es actividad ligera)
¿Y lo de ventilar de forma intermitente?
🗣️ En oficina y aulas, en menos de 10 minutos, el ambiente se vuelve inseguro frente a enfermedades de transmisión aérea
🔹Y se rinde peor
🔹Y huele a "choto"
✅ La ventilación debe ser CONTINUA, distribuida y MEDIDA
¡Que no te engañen!
Así pues, @sanidadgob...
Eviten MENTIR y CONFUNDIR a la ciudadanía, con mensajes FALSOS y CONTRARIOS a la legislación vigente
Digan la verdad:
✅Ventilación continua, distribuida y medida
✅Con sistemas mecánicos controlados (RITE, RD 486/97)
Por la salud global de los usuarios
Pero claro, es más sencillo mentir, porque...
🔹El usuario NO percibe la mala calidad ambiental (no es como con la temperatura del aire o la humedad relativa, que "cantan")
🔹La inversión inicial y el consumo energético aumentan
🔹La Administración debe VELAR por su cumplimiento
Todo esto lo deberían EXIGIR y HACER CUMPLIR las inspecciones de trabajo y el personal de PRL
➡️ Como se hace en la empresa privada
➡️ Pero en la Administración Pública... ¿Quién guarda al guarda?
❓ ¿Y las sanciones?
❓ ¿Y los sindicatos?
Dejo aquí la opinión profesional de uno de mis referentes en materia de #PRL, Javier Pérez @PrevencinDocen1
O la de @m_cortizas, que nos recuerda que:
❌Esta "medida" NO es efectiva...
❌Hemos de recurrir a la ventilación natural cruzada, continua, distribuida y medida... Porque NO nos han dejado otra cosa
✅La solución es la Ventilación Mecánica Controlada
🔴 Opción 1⃣: Se cumplen las "NO medidas". Se disparan los contagios de múltiples enfermedades aéreas
🟢 Opción 2⃣: Se ventila CCD. Se limita el contagio.
2A. No se mide CO2: Se pasa mucho, mucho frío
2B. Se mide CO2: Se pasa menos frío
Me encantaría poder decir que hay una opción 3️⃣ en las aulas, en la
✅ SE CUMPLIERA LA NORMATIVA VIGENTE
🔹Se ventilara lo suficiente, de forma continua y distribuida (con recuperación de calor y filtrado)
🔹Existieran condiciones higrotérmicas adecuadas
Pero... Es un gamusino
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
⚠️ Mientras que en España se retiran todas las medidas de prevención contra la transmisión aérea de enfermedades (incluyendo la ventilación continua)...
✅ En Latinoamérica se preparan para el invierno con divulgación y prevención
🗣️ La @unisevilla se posiciona EN CONTRA de la legislación laboral vigente en materia de seguridad y salud (RD486/1997) y de la normativa de ventilación en los edificios (RITE)
❌ Establece que la ventilación en espacios educativos sea de 5 minutos entre horas
Su servicio de #PRL (SEPRUS) nos une al DESPROPÓSITO en salud y bienestar perpetrado por @sanidadgob, a sabiendas de que:
➡️Es OBLIGATORIO ventilar de forma permanente los espacios
🔹¡Con caudal mínimo por ocupante!
🔹5 minutos cada hora no vale para nada
Pero les da igual
En vez de seguir los pasos de la @ETSASevilla de la @unisevilla, que
🔹Está renovando paulatinamente sus aulas, instalando sistemas de Ventilación Mecánica Controlada
✅ Según la normativa de ventilación en edificios (RITE)
✅ En beneficio de la salud de la comunidad educativa
6️⃣ HILOS SOBRE SELECCIÓN Y USO DE EQUIPOS
🔹Recopilación de los principales listados de equipos para la promoción de la calidad del aire, la iluminación y la salud en edificios
🔹Listado en constante desarrollo
🔹Sin ánimo de lucro
🧵HILO PARA SELECCIÓN DE SENSORES DE CO2
¿Necesitas saber si estás ventilando adecuadamente?
🔹La medición de CO2 es el parámetro que puede ayudar, al indicar indirectamente la cantidad de aire ya respirado (potencialmente infectivo) #covidco2#mideco2
No debería estar orgullosa al mostrar sistemas que:
🔹Son para uso industrial o similar, NO ADAPTADOS para espacios educativos
🔹Y que, por tanto, no cumplen normativa (RITE) en materia de filtrado y recuperación de calor (entre otros)
¡Pero no son aptos para edificios no industriales!
El marco normativo es MUY claro al respecto
En estas actuaciones
🔹Es OBLIGATORIO filtrar el aire (calidad IDA 2) para eliminar material particulado
🔹Dada la gran cantidad de aire a introducir, ¡el aire a expulsar debe ser recuperado, especialmente en invierno!
✅ DEBEMOS ceder esa energía al aire de ventilación
Para remarcar su importancia:
➡️ El RD486/97 (espacios de trabajo) exige que se ventile SIEMPRE al menos:
🔹30 m³/h por ocupante en trabajos sedentarios no calurosos/con humo de tabaco
🔹50 m³/h por ocupante en el resto de casos
🔹Estrés térmico a 27°C (a 25 en trabajo ligero)
¿Cómo logramos garantizar esa ventilación mínima durante TODA la jornada?
🟢 Con ventilación mecánica controlada (VMC)
🟠 De no haber (mal empezamos), tocará usar la ventilación Natural Cruzada, Continua y Distribuida... Y cruzar dedos (sobre todo, en verano y sin viento)