Vous vous souvenez de cet incident il y a 1 an ? ⚡️

Et bien, la fameuse loi des séries s'applique et procédons aujourd'hui à une opé exceptionnelle à DC3 : Le décuvage d'un transformateur
Un thread à suivre toute la journée ! 🧵⬇️ Cette fois ci, c'est le transformateur de la chaine C qui fuit. Malgré un resserrage dynamométrique, la fuite persiste. Le risque c'est le manque d'huile et le déclenchement en sécurité au niveau du DGPT2
On en avait déjà parlé il l'année dernière ()
⬇️
Jan 18, 2022 11 tweets 6 min read
Un immense plaisir de lancer aujourd'hui :
Elastic Metal 🚀
Je ne pouvais pas manquer cette occasion de vous faire un thread, vous me connaissez hein 😏
En Mai 2006, il y a 15 ans, nous lancions avec @acourouble et @online_alban un produit que vous connaissez tous : Dedibox ⬇️ ImageImage Votre soutien était ineluctable dès le départ avec des centaines de milliers de machines vendues et dans le même temps, la naissance de vos projets ou startups avec un serveur accessible et hyper fiable
Notre marque de fabrique : 0 concession sur la qualité, le hard, réseau, DC⬇️ ImageImage
Nov 18, 2021 13 tweets 6 min read
Aujourd'hui et pour deux semaines, nous réalisons une opération exceptionnelle et très impressionnante à DC2 : Nous remplaçons intégralement un faux plancher d'une salle information, en production
Un thread exceptionnel qui va vous surprendre ! ⬇️ DC2 est en service depuis 1989 pour le compte des NMPP, il va fêter prochainement ses 32 ans de fonctionnement continu. C'était à l'époque un outil à la pointe et très précurseur dans sa conception ⬇️
Nov 10, 2021 9 tweets 4 min read
DC3 - Nous avons à nouveau un transformateur qui a déclenché en manque d’huile. Cette fois ci il s’agit de la chaîne A. La chaîne électrique tourne normalement sur nos groupe électrogène. Live tweet a suivre ⬇️ Notre équipe est sur place. La cellule haute tension est ouverte, on voit bien que le flotteur d’huile du DGPT sur le transformateur est en position basse. Avec le rafraîchissement des températures, les transformateurs dilatent. bonne nouvelle : pas de fuite visible ⬇️ ImageImageImage
Sep 2, 2021 27 tweets 11 min read
Gérer des infrastructures ce n'est pas de tout repos ! Cette nuit, le transformateur C de DC3 à disjoncté. La chaine fonctionne normalement sur ses deux groupes électrogènes et nos équipes sont mobilisés pour revenir à une situation normale. Voici l'envers du décor (thread) ⬇️ A 05:09, nous recevons plusieurs notifications via notre GTC. Disjonction de la cellule HT C, défaut deuxième seuil transformateur C. Notre technicien Meidhy procède aux premières vérifications sur l'automate de la chaine électrique, qui confirme les alarmes de la GTC. ⬇️
Mar 17, 2020 11 tweets 3 min read
On a voulu participer à l’effort collectif contre le #COVID19. On a donc déployé sur nos infrastructures des milliers de Jitsi sur ensemble.scaleway.com.
Si vos solutions de visio sont saturés, vous pouvez passer par là, c’est libre et gratuit.
Comment on a fait ? Thread ! ⬇️ Si vous voulez répliquer la même chose en interne chez vous avec Scaleway Elements c’est très simple