🗣 ¿Se puede DISMINUIR la TRANSMISIÓN AÉREA de ENFERMEDADES en CINES y TEATROS?

🧵Abro hilo de VENTILACIÓN y #COVID19 en TEATROS y CINES

#CovidIsAirborne #CovidCO2

1/
Contra enfermedades de transmisión aérea (como la #COVID19)

✅ Nuestra mejor protección es respirar la MENOR CONCENTRACIÓN VÍRICA posible

CAPAS:
0️⃣ Actividad al exterior
1️⃣ Ventilación Mecánica Controlada
2️⃣ Aforo según CO2
3️⃣ Distancia interpersonal
4️⃣ Mascarillas ajustadas

2/
0️⃣ Las actividades al EXTERIOR son el primer punto a considerar, si las condiciones climáticas lo permiten
✅ Dilución de aerosoles muy elevada

🗣 Ojo, cumpliendo siempre la regla del DOS DE TRES de @linseymarr:
🔹Aire libre
🔹Distancia interpersonal
🔹Mascarillas ajustadas

3/
Con la variante Delta, el contagio en exteriores es más que viable 🦠

➡️ Aún en exteriores, conviene NO DESCUIDAR la distancia interpersonal y/o las mascarillas ajustadas

❗️ Será creciente según el tiempo de exposición
❗️ Cuidado con aglomeraciones

elmundo.es/ciencia-y-salu…

4/
Un buen ejemplo de CULTURA EN EL EXTERIOR son los famosos cines de verano, autocines y teatros al aire libre/cubiertas de edificios

➡️ Si logramos mantener la distancia adecuada, pasan a ser espacios muy adecuados en tiempos de pandemia

✅ Especialmente en noches de verano

5/
1️⃣ VENTILACIÓN

La ventilación es FUNDAMENTAL para diluir los aerosoles en los que viajan los viriones

🔹Se puede evaluar monitorizando el CO2
🔹Indicador indirecto de posible carga vírica en aerosoles
🔹A mayor nivel de CO2, mayor cantidad de aire exhalado por los ocupantes

6/
Si no podemos estar en exteriores, nos encontramos que:
🔹Los espacios de cines y teatros son grandes "contenedores" de aire, y tiene muy pocos huecos (puertas de acceso)
🔹Necesitan de oscuridad para las obras/filmes
🔹Requieren de condiciones especiales de insonorización

7/
¿Y qué hacer?

1️⃣ Ventilación Mecánica Controlada (VMC) por RITE
2️⃣ Extracción forzada (entrada por depresión a través de huecos distribuidos)

*️⃣ La ventilación natural no suele ser viable por las pocas aperturas al exterior (salvo que contaran con diseño específico inicial)

8/
La ventilación mecánica controlada (VMC), que garantiza la renovación de aire, puede incluir

🔹Tratamiento térmico
- Y con recirculación parcial: Sistema Todo-Aire
🔹Control de caudal por nivel de CO2 (mayor eficiencia energética)
🔹Filtrado del aire
🔹Recuperación de calor

9/
En España, ¿Qué normas definen la ventilación de estos recintos?
🔹Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE (RD 1027/2007 a RD 178/2021, aplicable desde 2008)
🔹RD 486/97 sobre seguridad y salud en lugares de trabajo (aplicable siempre)

➡️ Ambas exigen VMC

10/
El RITE establece categorías de calidad del aire interior (IDA):
🔹IDA 1: Ocupantes sensibles (hospitales, guarderías)
🔹IDA 2: Permanencia prolongada: Aulas, oficinas...
🔹IDA 3: Permanencia corta: Comercios, hostelería, cines/teatros, gimnasios...
🔹IDA 4: Baja calidad

11/
Así, el RITE dicta que, en cines y teatros, la VMC obligatoria:
🔹O introduce 8 l/s por ocupante de aire limpio
🔹O garantiza un nivel máximo de CO2 de 800 ppm sobre valor exterior (aprox 1200 ppm absolutos)

🗣¡Ojo! Muchas normas internacionales limitan a 1000 ppm absolutos

12/
Pero en época #COViD19, este valor máximo de dimensionado (caudal o límite de CO2) se queda CORTO, según consenso científico:

➡️ Este dicta que, con mascarillas:
🟢 CO2 absoluto< 700 ppm

Como reflejan las guías de @aireamos, @IDAEA_CSIC+@webmesura, #LIFTEC y @ArqWellness_US

13/
Y entonces, con...
🔹Mi sistema VMC RITE
🔹Extractores en cubierta
🔹Sistema bioclimático pasivo por estratificación

➡️ ¿Cómo sé si se logran valores adecuados de dilución de aerosoles?

✅ Pues MONITORIZANDO el nivel de CO2 (indicador indirecto de calidad del aire)

14/
¿Y cómo monitorizo el CO2?

✅Con un medidor de CO2
🔹Si es NDIR (infrarrojos no dispersivo): Buena relación calidad/precio (<200 €). Evitar electroquímicos.
🔹Ubicado en el punto más desfavorable
- Lejos de ventanas y puertas
- A la altura de la cabeza de los ocupantes

15/
Puede ser:
🔹Equipo de mano (portátil): Control visual/almacenamiento de datos y posterior toma de decisiones
🔹Equipo integrado en sistema: Regulación de caudal de aire exterior según concentración interior de CO2 (ahorro energético)

Más info:

16/
¿Y cómo funcionan?
¿Y cómo se usan?

✅ Para eso está este hilo que hice en su momento:



➡️ Recordando: Límite a 700 ppm absolutos
🔹Aprox +300 ppm relativos respecto del nivel de CO2 en el exterior

17/
¿Y cómo puedo encontrar medidores de CO2 fiable?
✅En @aireamos se ha elaborado una guía sobre sensores de CO2 NDIR:
🔹Validados en @webmesura, @euphore_ceam y @uclm_es
🔹Ensayos realizados sin ánimo de lucro
🔹Actualizada constantemente

bit.ly/medidoresCO2

18/
2️⃣ Si la ventilación no es suficiente...
✅ AFORO por CO2 y TIEMPO

➡️ Espacio de gran altura
🔹Reservorio de aire
- Inercia a variaciones de CO2
🔹Comportamiento heterogéneo
🔹CO2: más denso que el aire
- Pierde precisión al describir la calidad del aire
- Sí marca evolución

19/
El aforo por superficie NO contempla este tipo de situaciones
🔹Impide saber si la calidad del aire es adecuada
🔹No modula riesgo según tiempo de exposición
🔹No aprovecha las inercias del reservorio de aire (eventos cortos)

➡️ Lo que no se mide, no se puede mejorar

20/
Esto viene avalado por la guía que elaboraron @IDAEA_CSIC y @webmesura (de @aireamos) por petición de la @Generalitat Valenciana

✅ Guía de VENTILACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES

➡️ Válida para CINES, TEATROS, hostelería, comercios, hoteles, museos...

21/
3️⃣ Pero para que la ventilación sea efectiva, hay que mantener DISTANCIA INTERPERSONAL

🗣Emitimos al respirar una NUBE de AEROSOLES a nuestro alrededor
🔹Conforme nos distanciamos, se va diluyendo
🔹Los aerosoles aún están CONCENTRADOS en la CERCANÍA

rtve.es/noticias/20210…

22/
Y en interior,
➡️ La proximidad a no convivientes aumenta el riesgo de inhalar aerosoles con posible carga infectiva

🔹Se recomiendan 1,5-2,0 m de separación (estudios en Japón recomiendan incluso más)
🔹Sin olvidar que, en interiores, sigue habiendo riesgo a más distancia

23/
4️⃣ Llegamos a las MASCARILLAS, que son FUNDAMENTALES para filtrar los aerosoles al inhalar

🔹Deben ir muy bien AJUSTADAS
🔹Mejor EPI certificadas (FFP2) que quirúrgicas

➡️ Para más información, recomiendo seguir a @urgenciasemerge, así como a @WanOvi y @nauscopio

24/
*️⃣ No trato aquí la PURIFICACIÓN DE AIRE mediante filtros HEPA, dado que el ruido que generan puede impedir el desarrollo de la obra/actuación/película

➡️ Los sistemas de climatización RITE instalados deberían llevar filtros F7, capaces de retener una gran carga de aerosoles

25/
Respecto de otras tecnologías, el informe del GTM para @CienciaGob explica que:
Contra la #COVID19, se ha de

✅Ventilar controlando el CO2 y filtrar (HEPA/F7)
❌ El ozono, iones o catálisis pueden ser menos eficaces o nocivas para la salud

ciencia.gob.es/site-web/Notic…

26/
*️⃣Asimismo, recomiendo seguir a expertas como
@mariaitapia y @MarujaConejo, que divulgan con amplio conocimiento de causa sobre el empleo de TESTS DE ANTÍGENOS (entre mil cosas más)

➡️ Uso habitual como capa extra para PROTEGER A LOS DEMÁS

27/
*️⃣ Y a modo ilustrativo...

🔴 En unos días subiré un EJEMPLO REAL de teatro andaluz que, en vez de utilizar estas medidas, se centra en el TEATRO DE LA HIGIENE
🔹Aún teniendo sistema de ventilación mecánica controlada
🔹Incluirá análisis de ventilación según ocupación

28/
¡Gracias por aguantar hasta aquí!

🗣CONFLICTO DE INTERESES

🔹No he recibido financiación alguna para hacer este hilo
🔹No recomiendo marcas o modelos en particular, simplemente aquellos que cumplan las especificaciones explicadas