4/ Un buen ejemplo de CULTURA EN EL EXTERIOR son los famosos cines de verano, autocines y teatros al aire libre/cubiertas de edificios
➡️ Si logramos mantener la distancia adecuada, pasan a ser espacios muy adecuados en tiempos de pandemia
✅ Especialmente en noches de verano
5/ 1️⃣ VENTILACIÓN
La ventilación es FUNDAMENTAL para diluir los aerosoles en los que viajan los viriones
🔹Se puede evaluar monitorizando el CO2
🔹Indicador indirecto de posible carga vírica en aerosoles
🔹A mayor nivel de CO2, mayor cantidad de aire exhalado por los ocupantes
6/ Si no podemos estar en exteriores, nos encontramos que:
🔹Los espacios de cines y teatros son grandes "contenedores" de aire, y tiene muy pocos huecos (puertas de acceso)
🔹Necesitan de oscuridad para las obras/filmes
🔹Requieren de condiciones especiales de insonorización
7/ ¿Y qué hacer?
1️⃣ Ventilación Mecánica Controlada (VMC) por RITE
2️⃣ Extracción forzada (entrada por depresión a través de huecos distribuidos)
*️⃣ La ventilación natural no suele ser viable por las pocas aperturas al exterior (salvo que contaran con diseño específico inicial)
8/ La ventilación mecánica controlada (VMC), que garantiza la renovación de aire, puede incluir
🔹Tratamiento térmico
- Y con recirculación parcial: Sistema Todo-Aire
🔹Control de caudal por nivel de CO2 (mayor eficiencia energética)
🔹Filtrado del aire
🔹Recuperación de calor
9/ En España, ¿Qué normas definen la ventilación de estos recintos?
🔹Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE (RD 1027/2007 a RD 178/2021, aplicable desde 2008)
🔹RD 486/97 sobre seguridad y salud en lugares de trabajo (aplicable siempre)
11/ Así, el RITE dicta que, en cines y teatros, la VMC obligatoria:
🔹O introduce 8 l/s por ocupante de aire limpio
🔹O garantiza un nivel máximo de CO2 de 800 ppm sobre valor exterior (aprox 1200 ppm absolutos)
🗣¡Ojo! Muchas normas internacionales limitan a 1000 ppm absolutos
12/ Pero en época #COViD19, este valor máximo de dimensionado (caudal o límite de CO2) se queda CORTO, según consenso científico:
➡️ Este dicta que, con mascarillas:
🟢 CO2 absoluto< 700 ppm
13/ Y entonces, con...
🔹Mi sistema VMC RITE
🔹Extractores en cubierta
🔹Sistema bioclimático pasivo por estratificación
➡️ ¿Cómo sé si se logran valores adecuados de dilución de aerosoles?
✅ Pues MONITORIZANDO el nivel de CO2 (indicador indirecto de calidad del aire)
14/ ¿Y cómo monitorizo el CO2?
✅Con un medidor de CO2
🔹Si es NDIR (infrarrojos no dispersivo): Buena relación calidad/precio (<200 €). Evitar electroquímicos.
🔹Ubicado en el punto más desfavorable
- Lejos de ventanas y puertas
- A la altura de la cabeza de los ocupantes
15/ Puede ser:
🔹Equipo de mano (portátil): Control visual/almacenamiento de datos y posterior toma de decisiones
🔹Equipo integrado en sistema: Regulación de caudal de aire exterior según concentración interior de CO2 (ahorro energético)
➡️ Recordando: Límite a 700 ppm absolutos
🔹Aprox +300 ppm relativos respecto del nivel de CO2 en el exterior
17/ ¿Y cómo puedo encontrar medidores de CO2 fiable?
✅En @aireamos se ha elaborado una guía sobre sensores de CO2 NDIR:
🔹Validados en @webmesura, @euphore_ceam y @uclm_es
🔹Ensayos realizados sin ánimo de lucro
🔹Actualizada constantemente
18/ 2️⃣ Si la ventilación no es suficiente...
✅ AFORO por CO2 y TIEMPO
➡️ Espacio de gran altura
🔹Reservorio de aire
- Inercia a variaciones de CO2
🔹Comportamiento heterogéneo
🔹CO2: más denso que el aire
- Pierde precisión al describir la calidad del aire
- Sí marca evolución
19/ El aforo por superficie NO contempla este tipo de situaciones
🔹Impide saber si la calidad del aire es adecuada
🔹No modula riesgo según tiempo de exposición
🔹No aprovecha las inercias del reservorio de aire (eventos cortos)
21/ 3️⃣ Pero para que la ventilación sea efectiva, hay que mantener DISTANCIA INTERPERSONAL
🗣Emitimos al respirar una NUBE de AEROSOLES a nuestro alrededor
🔹Conforme nos distanciamos, se va diluyendo
🔹Los aerosoles aún están CONCENTRADOS en la CERCANÍA
22/ Y en interior,
➡️ La proximidad a no convivientes aumenta el riesgo de inhalar aerosoles con posible carga infectiva
🔹Se recomiendan 1,5-2,0 m de separación (estudios en Japón recomiendan incluso más)
🔹Sin olvidar que, en interiores, sigue habiendo riesgo a más distancia
23/ 4️⃣ Llegamos a las MASCARILLAS, que son FUNDAMENTALES para filtrar los aerosoles al inhalar
🔹Deben ir muy bien AJUSTADAS
🔹Mejor EPI certificadas (FFP2) que quirúrgicas
24/ *️⃣ No trato aquí la PURIFICACIÓN DE AIRE mediante filtros HEPA, dado que el ruido que generan puede impedir el desarrollo de la obra/actuación/película
➡️ Los sistemas de climatización RITE instalados deberían llevar filtros F7, capaces de retener una gran carga de aerosoles
25/ Respecto de otras tecnologías, el informe del GTM para @CienciaGob explica que:
Contra la #COVID19, se ha de
✅Ventilar controlando el CO2 y filtrar (HEPA/F7)
❌ El ozono, iones o catálisis pueden ser menos eficaces o nocivas para la salud
26/ *️⃣Asimismo, recomiendo seguir a expertas como @mariaitapia y @MarujaConejo, que divulgan con amplio conocimiento de causa sobre el empleo de TESTS DE ANTÍGENOS (entre mil cosas más)
➡️ Uso habitual como capa extra para PROTEGER A LOS DEMÁS
🔴 En unos días subiré un EJEMPLO REAL de teatro andaluz que, en vez de utilizar estas medidas, se centra en el TEATRO DE LA HIGIENE
🔹Aún teniendo sistema de ventilación mecánica controlada
🔹Incluirá análisis de ventilación según ocupación
28/ ¡Gracias por aguantar hasta aquí!
🗣CONFLICTO DE INTERESES
🔹No he recibido financiación alguna para hacer este hilo
🔹No recomiendo marcas o modelos en particular, simplemente aquellos que cumplan las especificaciones explicadas
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
⚠️ La gripe es UNA MÁS (COVID/VRS, etc)
⚠️ La mascarilla se debería haber implementado mucho antes (o no haberla quitado en espacios tan sensibles)
⚠️ NO se recomiendan las FFP2 bien ajustadas (las típicas quirúrgicas son meros "quitamultas")
⚠️ La mascarilla, por sí sola, es una capa que puede fallar (especialmente en entornos de riesgo y alta permanencia, como el sanitario)
✅ Necesita más capas, como la ventilación controlada (la capa colectiva más eficaz y que menos molestias causa a los usuarios) y la filtración
La ventilación nos permite reducir notablemente los contagios, al diluir en gran medida la posible carga infectiva a inhalar
Es importante remarcar esto: No elimina contagios secundarios, pero sí los reduce (además de tener otro muchos beneficios para la salud y el rendimiento)
🌿🏢 ¡Descubre el futuro de la salud ambiental en edificios!
Únete a nosotros:
📅 2 de octubre - 9:00 h
↘️ ETS de Arquitectura de Sevilla - Sala Félix Pozo (Planta baja).
🆓 Asistencia libre
📜 Programa: bit.ly/jornadas-libro
Un evento abierto, coordinado por investigadores de la @ETSASevilla @unisevilla y la @visible_fund
🔍Con la participación de 20+ expertos internacionales de renombre en:
🔹Arquitectura
🔹Ingeniería
🔹Salud ambiental
🔹Medicina
IMPACTO Y CONTENIDO
🔹Charlas, seminarios y actividades formativas sobre cómo una adecuada Calidad ambiental (IEQ) en nuestros proyectos de Arquitectura (iluminación, calidad del aire, ruido) puede afectar la salud de los usuarios, así como diversas estrategias para su promoción
PONENTES
El evento cuenta con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en:
🔹Medicina
🔹Bioquímica
🔹Ingeniería
🔹Arquitectura
🔹Gestión
🔹Comunicación
La protección contra las enfermedades de transmisión aéreas en interiores empieza por:
🔹Una buena ventilación Continua, Distribuida, Cruzada y Medida
🔹Filtrado
Pero con alta incidencia, el uso de mascarillas es pertinente, especialmente entre docentes
En estudio, presentado en el #CATE2022, analizamos el riesgo individual de contagio (AR) en una guardería según el nivel diferencial de CO2, según si:
🔹Un alumno está infectado
🔹El docente, que habla, está infectado
- Sin mascarillas
- Con mascarilla quirúrgica
- Con FFP2/KN95
Se puede ver que, si el docente es infeccioso, puede generar un brote con mucha facilidad, a no ser que use mascarilla FFP2
🔹Sin mascarilla (o con quirúrgica sin ajuste), el riesgo es muy elevado, aunque se ventile