Savez-vous qu’en 1963 démarre « La boule de Chinon », le premier réacteur électronucléaire français ?
Comme souvent, l’apprentissage fut difficile avec de nombreuses batailles d’experts entre EDF et le CEA.

Thread sur la genèse du 1er réacteur #nucléaire de Chinon.

🔽🔽🔽 Image
1/ Après les premiers réacteurs de recherche fin 40’s et 50’s, le réacteur militaire G1 du CEA Marcoule produit en 1956 les premiers kilowatts-heures d’électricité et entrouvre la porte au #nucléaire civil en #France.

2/ EDF récupère alors l’énergie des réacteurs du @CEAMarcoule (G1, G2 et G3) pour la transformer en électricité. Il ne s’agit alors pas d’un réacteur nucléaire dédié à la production d’électricité mais plutôt de dispositifs expérimentaux produisant très peu d’électricité ! ImageImage
3/ L’étape suivante est cruciale pour EDF et son directeur Roger Gaspard (vidéo) : concevoir et exploiter un véritable réacteur #nucléaire produisant de l’électricité. Le CEA et EDF vont donc devoir travailler main dans la main mais avec des objectifs différents.
4/ Pour cette grande première, il faut trouver un site… A cette époque, il n’existe pas de législation concernant l’implantation des centrales nucléaires, seulement un protocole sur les rejets des installations nucléaire, signé entre le CEA et le ministère de la Santé en 1957.
5/ Le choix du site est donc d’abord « économique » : éloignement d’autres sources énergétiques, région avec des besoins importants en électricité, besoin en eau de refroidissement pour les échangeurs de chaleur….

lemonde.fr/archives/artic…
6/ Après la sélection de plusieurs sites de l’Ouest de la France, le choix se porte sur la commune « d’Avoine » en bord de #Loire, au centre d’un triangle de villes (Poitiers, Tour et Angers). EDF choisi de nommer le site « Chinon », ville voisine d’Avoine et le réacteur EDF1. ImageImage
7/ Ce site, dont la géologie est considérée comme « favorable » est assez éloigné des foyers de population. La distanciation, c’est donc la première forme de prise en compte des risques en cas d’accident nucléaire, avant même le « confinement » !
theconversation.com/barrieres-conf…
8/ Le CEA et EDF engagent en 1955 les discussions sur la conception du réacteur. Le choix de type réacteur ne fait pas débat. Il serait de type uranium naturel graphite-gaz (UNGG), pour bénéficier de l’expérience acquise à Marcoule. Image
9/ EDF demande un avant-projet pour un réacteur de 60 MW et le CEA propose une conception directement inspirée du réacteur G2 de Marcoule (vidéo). Pour EDF, ce réacteur ne permet pas de produire de l’électricité de manière optimale.
10/ En effet, si les ingénieurs des 2 organismes sont formés à la même école sur les questions nucléaires (l’Institut des sciences et des techniques nucléaires du @CEAParisSaclay depuis 1956), ceux-ci ont parfois des positions radicalement opposées sur des sujets importants…
11/ Certains défendent la conception des réacteurs de Marcoule, avec un chargement du combustible à l’horizontale (photo G2), alors d’autres préfèrent opter pour un chargement vertical qui favorise la convection naturelle du CO2. Image
12/ Un débat s’engage également sur l’enveloppe du réacteur : le caisson. Je vous laisse avec Olivier MARTIN, directeur de l'Équipement de l'EDF, qui vous explique en image ce qu’est un « caisson ».
13/ Le CEA souhaite utiliser, comme à Marcoule, un caisson en béton précontraint. Les ingénieurs d'EDF veulent augmenter la puissance et donc la pression de fonctionnement du réacteur, mais à l’époque, les caissons en béton précontraint ne tiennent pas des pressions plus élevées.
14/ EDF va chercher une autre solution au Royaume-Uni…En effet, dans le même temps, les Britanniques réalisent un réacteur à Calder Hall (images) et optent pour un chargement vertical disposé dans un caisson cylindrique en acier (comme à Shippingport (USA)). ImageImage
15/ Finalement, en 1966, EDF opte pour un caisson en acier construit par l’entreprise « Levivier ». Les combustibles sont également différents de ceux des réacteurs de Marcoule. On passe de barreaux pleins (G2-G3) à des barreaux creux qui permettent un meilleur refroidissement. ImageImage
16/ Si le CEA participe activement aux études de conception, le design du premier réacteur EDF sera bien différent de ceux de Marcoule…La raison est simple : EDF veut produire de l’électricité de manière optimale et rentable, ce qui n’était pas le cas à Marcoule. ImageImageImage
17/ En regardant de près ces choix techniques, Gabrielle Hecht analyse que le CEA défend un régime technopolitique « nationaliste » avec des technologies « 100% françaises » et EDF un régime « nationalisé » basée sur le pragmatisme et la rentabilité économique. Image
18/ En 1959, un incident va constituer un important revers pour EDF. Lors de la construction du caisson en acier (10 m de diamètre et 23 m de haut), une fissure d’une dizaine de mètres de longueur se développe. Le CEA incrimine le choix d’EDF et l’abandon du béton précontraint !
19/ Pour comprendre l’incident, une étude est confiée au laboratoire de métallurgie de la Marine nationale à Indret, qui tente à l’époque de souder le caisson d’un réacteur de sous-marin nucléaire (le Q 244).

Mais c’est une autre histoire…
20/ Le constat est clair : les nombreuses soudures ont fragilisé l’acier et celui-ci s’est rompu (Photo : ex d’une rupture sur maquette). Il faut reconstruire le caisson et cela prendra de 2 ans ! En photo, le rapport d’expertise de l’incident tiré du livre de Georges Lamiral. ImageImageImageImage
21/ Une fois reconstruit, en 1961, le service des Mines fait subir au caisson une épreuve « hydraulique » avec succès et est déclaré prêt au service. L’épreuve hydraulique consiste à faire un essai sous pression (1,5 fois la pression en marche) pour vérifier la tenue du caisson. ImageImageImageImage
22/ Cet épisode fait prendre conscience aux constructeurs et à EDF de la spécificité du nucléaire. Avec EDF 1, l’entreprise publique entre dans un monde nouveau. On ne conçoit pas une centrale thermique comme une centrale nucléaire.
23/ Enfin, point singulier de ce réacteur, il sera placé, avec les autres éléments (échangeurs de chaleur, soufflantes, machine de chargement…) dans un bâtiment de forme sphérique en acier de 55m de diamètre : la boule de Chinon ! ImageImageImageImage
24/ Les experts d’EDF et le CEA vont également se confronter sur un domaine tout nouveau : la sûreté nucléaire. En décembre 1960, le directeur général d’EDF, Roger Gaspard demande à Francis Perrin, administrateur du CEA, d’examiner la sûreté du réacteur qui se nomme alors EDF 1. ImageImage
25/ Ce n’est que depuis la fin des 50’s que l’idée de d’analyser la sûreté d’un réacteur est importée en France par le CEA par le biais de grandes conférences internationales. Avant cela, les techniciens et ingénieurs imaginaient les dispositifs de protections au cas par cas. Image
26/ L’accident de Windscale au Royaume-Unis (1957) participe à cette prise de conscience des risques d’accident nucléaire alors que les américains tentent les premières estimations des conséquences d’un accident (rapport WASH-740 de 1957).

27/ Revenons au cas français…Dans le domaine de la sûreté nucléaire, EDF a beaucoup à apprendre du CEA. Les jeunes ingénieurs d’EDF vont alors échanger avec des pionniers du domaine comme Francis Perrin ou Jules Horowitz (photo). Image
28/ Les 1ers organismes de sûreté sont créés au sein d’EDF et du CEA. Les experts d’EDF du Comité pour l’étude des problèmes de sécurité (CEPS) se mettent en relation avec la commission de sûreté des installations atomiques (CSIA) du CEA et notamment la sous-commission des piles.
29/ Cette sous-commission des piles est dirigée par le fondateur de la sûreté nucléaire en France, Jean Bourgeois, qui deviendra plus tard, le directeur de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), ancêtre de l'@IRSNFrance. Image
30/ Sur le modèle anglais, le CEA demande à EDF de réaliser un rapport de « sécurité » qui présente et analyse l’ensemble des risques que présente le réacteur. En 2020, le « rapport de sureté » est aujourd’hui un document de référence demandé par l’@ASN.

asn.fr/Informer/Actua…
31/ Sans rentrer dans trop de détails techniques (le rapport d’EDF1 fait 12 chapitres et 2000 pages), l’analyse des accidents distingue ceux qui sont techniquement possibles et l’« accident maximal prévisible » qui est considéré comme le plus grave (une rupture du circuit de CO2)
32/ C’est également à cette période que la méthode dite des « 3 barrières de confinement » va prendre forme (que l’on peut voir dans sa version « moderne » sur ce schéma). EDF doit donc prouver la bonne tenue de ces barrières aux experts du CEA. Image
33/ Après une réunion préliminaire en juillet 1962 autour de ce document, le 6 décembre 1962, le CEA et EDF se réunissent à nouveau pour examiner le rapport de sûreté d’EDF 1.
34/ Les experts discutent notamment de la possibilité de fusion de l’uranium et de son entrée en contact avec l’acier du caisson. EDF propose de disposer une tôle de 10 mm pour tapisser le fond du caisson et une grille pour éviter l’obturation des canalisations de CO2. ImageImage
35/ A la suite de ces échanges (très réduits dans mon récit), les experts d’EDF se retirent et la commission du CEA délibère puis valide la « montée en puissance » du réacteur EDF 1 par un avis envoyé à EDF. EDF 1 va pouvoir démarrer ! ImageImage
36/ Ce premier « grand oral » est à la base du fonctionnement de la sûreté nucléaire en France, même si à l’époque, les notions d’indépendance de l’expertise et du contrôle n’existent pas. Ce sont 2 industriels, EDF et le CEA qui discutent entre eux.
37/ Finalement, le réacteur, dont les travaux débutent en 1957, diverge avec un retard de 3 ans sur le planning initial, le 16 septembre 1962 et produit de l’électricité le 14 juin 1963. Alors que le réacteur EDF 1 démarre, les chantiers d’EDF 2 et 3 sont déjà bien lancés.
38/ La construction et le démarrage de la première centrale électronucléaire devient une forme de « spectacle » et la presse fait les gros titres sur ce « château du XXème siècle », signe du progrès technique et de l’entrée dans un monde nouveau.
39/ Véritable épopée, la construction et le démarrage du réacteur EDF 1 est vécue comme un apprentissage difficile par EDF. L’entreprise se retrouve un peu prisonnière d’enjeux politiques, stratégiques et militaires qui dépassent de loin son rôle d’électricien.
40/ En effet, le général de Gaulle au pouvoir donne la priorité à la bombe, soutient depuis toujours le CEA et considère EDF comme « dirigée par ses ingénieurs et les communistes ». Image
41/ Georges Pompidou, 1er ministre de de Gaulle, déclare en 1963 : « Monsieur Gaspard, vous êtes plus puissant que mes ministres ! Il faut vous en aller ». Le nouveau directeur général d’EDF sera Pierre Guillaumat, ancien administrateur général du CEA…
lemonde.fr/archives/artic…
42/ EDF 1, qui prend le nom de Chinon A1 sera donc la « tête de série » de la filière UNGG. La séparation du nucléaire militaire et civil est actée avec l’annonce de la fin de la filière UNGG en 1969. Image
43/ Chinon A1 est définitivement arrêté le 16 avril 1973, l’année de lancement du plan Messmer du « tout nucléaire » et de l’avènement de l’ère des réacteurs à eau pressurisée (REP) EDF. Le site de Chinon comptera 3 réacteurs UNGG et 4 REP (en construction sur la photo). Image
44/ Avant les célèbres des REP, la « boule de Chinon » devient un symbole de promotion du territoire (et de ses produits !) mais aussi de lutte antinucléaire. ImageImageImageImage
45/ Après avoir été partiellement démantelé, le réacteur de Chinon est reconverti en musée de l’atome et la « Boule de Chinon » accueille aujourd’hui des visiteurs.

edf.fr/edf/accueil-ma…

Fin du thread !

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Michaël Mangeon

Michaël Mangeon Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Mangeon4

Dec 13, 2023
Savez-vous que cette superbe tour aéroréfrigérante accueille un manège ? Qu’elle est située sur le site d’une ancienne centrale #nucléaire allemande devenue un parc d’attraction ?

Fil : Kalkar, une histoire de neutrons rapides et de sensations fortes…

⬇️☢️🎡 Image
1/ Avant-propos : Merci @Kako_line pour l’invitation à travailler sur le sujet des tours aéroréfrigérantes décorées.

Celle de la centrale nucléaire de Kalkar en Allemagne a sans doute l’histoire (thread non exhaustif) la plus incroyable !

C’est parti.
2/ Dès le début de l’ère nucléaire, l’idée de surgénération (capacité d'un réacteur nucléaire à produire plus d'isotopes fissiles qu'il n'en consomme) est en vogue et les projets de piles couveuses (breeder) se multiplient (Experimental Breeder Reactor I dans l’Idaho, USA, 1951).
Image
Image
Read 28 tweets
Sep 5, 2023
Point de situation au 5 septembre 2023 concernant la situation à la centrale #nucléaire de #Zaporijjia.

🇺🇦🇷🇺☢️Un fil à dérouler🧵🔽 Image
1/ Sur la situation générale de la centrale #nucléaire : 5 réacteurs sur 6 sont en arrêt à froid. Le réacteur 6 est en arrêt à chaud et produit de la vapeur pour des besoins de sûreté depuis le 13 août 2023 (notamment pour le traitement des déchets radioactifs liquides). Image
2/ Le réacteur 4 a été transféré d’arrêt à chaud vers arrêt à froid en raison d’une fuite d'eau depuis le circuit primaire vers le circuit secondaire au niveau d’un des générateurs de vapeur (GV) du réacteur survenue le 10 août. Image
Read 29 tweets
Jun 20, 2023
Point de situation au 20 juin 2023, avec un éclairage historique, concernant la sûreté de la centrale #nucléaire de Zaporijia depuis la destruction du barrage hydroélectrique de #Kakhovka.

Un fil à dérouler 🔽🇺🇦🇷🇺🧵 Image
1/ Dans la nuit du 6 juin 2023, le barrage hydroélectrique de #Kakhovka, sur le Dniepr (Nova Kakhovka, oblast de Kherson) est détruit entrainant en aval de fortes inondations aux conséquences humaines, sanitaires et environnementales dramatiques.
2/ Construit dans les années 1950, le barrage (photos) a créé en amont le réservoir de Kakhovka sur le Dniepr, long de 240 km et jusqu'à 23 km de large. L’ensemble barrage/réservoir permet notamment l'irrigation de terres agricoles du sud de l'Ukraine et du nord de la Crimée. ImageImageImage
Read 21 tweets
May 16, 2023
Le Plan particulier d'intervention (PPI) présente une cartographie des communes impactées par des mesures en cas d’accident #nucléaire dans un rayon de 0-20km autour d’une centrale.

Thread : Tour d’horizon des cartes des PPI pour les 18 centrales nucléaires en exploitation.
⬇️🧵
1/ Avant-propos : Un PPI propose une représentation cartographique du risque et est dimensionné sur un accident et des conditions météos donnés.
Les conséquences/mesures d’un accident « réel » peuvent bien entendu déborder ou non de la cartographie du PPI.

C’est parti. ⬇️🧵
2/ Cartographie du PPI de la centrale nucléaire de Belleville (Cher).

Plaquette dispo ici : edf.fr/sites/default/… Image
Read 22 tweets
May 6, 2023
On en parle moins donc c’est le moment de faire un point sur la situation de la centrale #nucléaire de #Zaporijjia.

Point de situation au 6 mai 2023

⬇️🧶 Image
1/ Tout d’abord, les 6 réacteurs ne produisent plus d’électricité. Au moins 5 sur 6 sont même en « arrêt à froid ». Jusqu’alors, un ou deux des réacteurs étaient maintenus en « arrêt à chaud » pour alimenter en chaleur le site et la ville voisine d’Enerhodar. ImageImage
2/ Si les réacteurs ne produisent pas d’électricité, ils ont toutefois besoin d’être refroidis pour des raisons de sûreté et donc d’être alimentés en électricité. Une seule ligne électrique de 750 kV fonctionne actuellement sur les 4 disponibles avant le conflit. Image
Read 14 tweets
Feb 8, 2023
Anecdote du jour

19 octobre au 18 décembre 1964 : Le réacteur #nucléaire PAT (prototype à terre) du CEA Cadarache) « prend la mer » pour une croisière fictive autour du monde.

⤵️🧵 1/4
Tous les jours, sur la base d'un rendement de propulsion supposé, l'énergie produite est transformée en milles marins et la position du « bateau » reportée sur la carte.

En réalité, le réacteur ne bouge pas, au fond de sa « piscine ».

2/4
Ce type de réacteur sera installé à partir de 1971 sur les sous marin nucléaires lanceurs d'engin français (SNLE), dont le premier sera le Redoutable.

Voici un thread sur la genèse du Resoutable :

3/4
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(