Ich habe meine neue #Wärmepumpe analysiert und mit meiner vorherigen #Gas Brennwerttherme verglichen.
Alle Wärmepumpen Werte wurden durch externe Stromzähler und Wärmezähler abgeglichen. Insofern sind meine Werte recht verlässlich.
Ein längerer lohnenswerter Thread!
Die WP ist seit Anfang Oktober 22 in Betrieb und seit Ende Dezember habe ich die richtigen Einstellungen gefunden und will euch den Vergleich deshalb von Jan.- bis März zeigen.
Das alleinstehende Haus hat 220m2, Bj. 1993 thermisch unrenoviert.
Bis Oktober 22 verrichtete eine 7 Jahre alte @Viessmann Vitodens 222.F 26kW ihren Dienst zuverlässig. Ersetz wurde die durch eine @daikin_jp Altherma 3 H MT F mit 230 Liter WW Speicher. Heizung ist und war mit 100% FBH. Also ideal für eine Brennwerttherme und Wärempumpe.
Der Gasverbrauch betrug pro Jahr zwischen 21.000-25.000 kWh (5 Personenhaushalt).
Ich habe die lokale mittlere Durchschnittstemp. der Jahre 19-21 gebildet und durch eine damals aufgenommen Gasheizungskennline den Monatsverbrauch berechnet, mit 22.939 kWh passt der ziemlich gut. Image
Die WP habe ich dank Monoblockbauweise gut selber montieren können, lediglich Mauerdurchbrüche, Kabel- und Wasserrohre verlegen, isolieren und an das Heizungssystem anschließen. Rohrpressen gibt es im Verleih und für 280€ machte ein Daikin Techniker eine Inbetriebnahme.
Dazu E-Anschluß am Schaltkasten durch einen Elektriker. Gekostet hat mich das in Summe 15.000€-4.200€ Förderung, also 10.800€. War aber auch einiges an Arbeit, hat aber mir viel Spass gemacht und wieder viel gelernt. Die Brennwerttherme könnte ich noch verkaufen.
Bei einer WP ist es wichtig, dass der Verdichter möglichst durchläuft, durch den großen Modulationsreich (600W-2.700W LA) ist das mit der richtigen Einstellung möglich. Vom 1.2.- 1.4. lief der Verdichter zu 98%! Dadurch habe ich einen COP von 4,1 in dieser Zeit geschafft!
Von Okt- bis Dez. hatte ich nur einen COP von 3,5. Mit 485gCO2/kWh im Strommix habe ich gegenüber Gas mehr als die Hälfte an CO2 eingespart!
2.075kg zu 4.377kg! Also 2,3 Tonnen CO2 in 6 Monaten Heizperiode!
An Kosten (12ct Gas, 40ct Strom) habe ich bisher 329€ eingespart.
Die Anfangsprobleme kosteten mich etwas!
Dadurch das ich WW im Sommer viel mit Überschuss PV machen kann, erwarte ich eine Gesamteinsparung von 750€/Jahr. Ich werde berichten!
Die Durchschnittstemperatur bislang liegt 0,12°C (K) über dem Bezug zum Gasverbrauch. Image
Auch bei -9°C, kälter wurde es nicht, musste der Heizstab nicht verwendet werden. Durch Fehleinstellung lief der Heizstab im Oktober und vermasselte den COP. Die WP ist sehr leise und einigermaßen ansehnlich. Ich bin mehr als zufrieden und der höhere COP als erwartet ist Top! Image
Eine Anmerkung: Die ext. Wärmezähler messen ja nur das Heizungswasser. Die WW Aufbereitung ist aussen vor. Deshalb habe ich die Werte, die die WP gesamt angibt genommen und mit dem Korrekturfaktor 7,8% nach unten korrigiert, in der Annahme das der Anzeigenfehler auch für WW gilt.
Das ist zwar nicht 100% exakt, aber besser nicht machbar und für die Betrachtung vernachlässigbar. Falls es nicht klar war, die WP macht auch das WW, so wie die Gastherme vorher ja auch.
Die Verbrauchsangaben für Strom weichen ebenfalls um 7,3% ab und habe ich berücksichtigt.
Dann noch etwas: Der Gasbedarf für WW ist leider nur abgeschätzt, da ich da keine Messdaten hatte. Das werde ich im Sommer nochmal nachholen und die noch einsatzfähige Gasheizung anwerfen, um die Werte zu ermitteln. Ende Oktober werde ich das ganze Jahr dann präsentieren können!
Nachtrag. Die Auslegung habe ich selber gemacht und ich war durchaus nervös, weil man eine WP nicht zu groß auslegen darf, da sie ansonsten nicht durchlaufen kann was Lebensdauer und Effizienz kostet, damit hatte ich aber Angst, dass der Heistab zu oft einsetzen muss.
Nachtrag 2: Der Mehrverbauch im Oktober war dadurch begründet, dass ich die VLT Kennlinie bei 10°C auf 22°C setzte, dass war zu niedrig und der Heizstab wurde deshalb automatisch verwendet. Mit 25°C bei 10° ist alles i.O. (und 37°C VLT bei -20°C).
Weil einige Fragen dazu waren, ja selbst mit reinem Kohlestrom für die WP wird voraussichtlich weniger CO2 emittiert als mit der Brennwertgastherme (Ich habe jedoch einen Ökostromtarif).
Schnelle Rechnung dazu: 4.500kWh Strom und bisher 23.000kWh Gas.

4.500kWh*900gCO2/kWh=4.050kg CO2/Jahr < 23.000*220gCO2/kWh= 5.060kg CO2 mit der Gastherme.
Erst ab 5.700kWh Jahresverbrauch an reinem Kohlestrom wendet sich das Blatt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Peter Helm 🇩🇪 🇺🇦

Peter Helm 🇩🇪 🇺🇦 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HelmPeter

Jan 15
Meine private Energie- und Wärmewende ist auf der Zielgerade. Heute ging mein neuer WR und Batteriespeicher in Betrieb 🤗. Der Bleibatteriespeicher von 2012 ist defekt gegangen.
Aufgrund der starken Stromabhängigkeit ist es eine besondere Lösung geworden.

Ein Thread 🧵 1/14 Kabelkanalabdeckung auf HAK fehlt hier noch
Ein längerer DIY Thread.

Aufgrund WP und BEV und ohne Kamin, brauche ich zuverlässig Strom. Am Ende ist es ein Deye Hybrid WR Sun-30k-SG02HP3-EU-AM3 30kW geworden. Kostenpunkt 2.599€.
Vorteile: hohe Leistung bis 40kW, insel- und schwarzstartfähig und kann meinen PV-Zaun und PV Garage mit Mikrowechselrichtern

(Der SG02 hat zwar nur noch ein Batterieanschluss, ist aber moderner und effizienter als der Vorgänger SG01)
2/14
an seinem Generatoreingang kontrollieren, so dass ich eine Nulleinspeisung ins Netz realisiert habe. Also keine Überschusseinspeisung.

Der Lastausgang des WR kann auf Dauer 30 kW! tragen und somit hängt das Haus bei dieser Konfiguration mit allen Verbrauchern am WR. Er hängt nicht netzparallel, wie oft üblich.
Er ist das zentrale Steuerteil für das Energiemanagement.

Anbei mein (etwas veralteter) Schaltplan
3/14Image
Read 16 tweets
Jan 10
Ein Wärmepumpe erntet Wärmeenergie aus Luft und transformiert diese auf ein Temperaturniveau welches zum Heizen verwendet werden kann.
Auf dieser IR-Aufnahme meiner WP kann man sehen, dass die Ansaugtemperatur -6,5C beträgt und die Ausblastemperatur -9,1C
Die geerntete Energie beträgt mit 2,6C Differenz 0,94Wh/m3 (Wärmekapazität der Luft mal Temp.differenz mal Luftdruck).

Da die WP im Moment 2,7kW zieht und bei der Temperatur ein COP von rund 2,5 hat, sind es rund 5.000m3/h die durchgezogen werden und somit 4,7kW der Heizenergie aus der Luft kommen und 2,7kW Strom, also in Summe 7,4kW Wärme. 27% meines Hausverbrauches kommt aus der PV. 1/3Image
Das Kältemittel kann bis -25C kalt werden und so kann bis zu dieser Temperatur, minus ein notwendiges Delta von ein paar Grad, Wärme aus der Luft geerntet werden, der COP sinkt aber mit sinkender Temperatur immer weiter, weil mehr Arbeit erforderlich ist, die Energie auf diesem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres zu heben, um ein Haus oder Warmwasser zu heizen.
Ist es kälter, muss der Heizstab herhalten und die WP wird eine reine Stromheizung. 2/3Image
Für die IR Aufnahme habe ich 2 Bleche aufgestellt und beide mit schwarzen Tape beklebt, da reflektierende Flächen, die Temperatur der Spiegelung wiedergeben und nicht die Temperatur der reflektierenden Fläche. Wie die Aufnahme eines Spiegels nicht den Spiegel zeigt.
3/3 Image
Read 4 tweets
Oct 31, 2025
Nach 45.000km muss man eigentlich die Innenraumluftfilter noch nicht wechseln. Den nächsten habe ich mir für nach 100.000km vorgemerkt.
30 Minuten einigermaßen leichte Arbeit aber viele Filter 😱. Allergiker freuen sich jedoch.
Bleibt mir nach dem Aussaugen als Wartung nur noch die Bremsscheiben im Wartungsmenü glatt hobeln.

Der Luftstrom geht von links nach rechts.Image
So hier nun das Bremsscheiben polieren: Image
Vorne vorher und nachher Image
Image
Read 5 tweets
Oct 25, 2025
Ich poste Im Moment viel über Tesla FSD, weil sich gerade so viel tut. In den nächsten Monate wird viel passieren und da die Medien das ausblenden und wenn nur über Fails gelogen oder nicht, mal so mal so berichten.
In diesem Zusammenhang ein tiefgründiges Video dazu 1/x 🧵
Der Inder Ashok Elluswamy, Vice President von Tesla AI, der in 2014 zu Tesla kam und der erste Mitarbeiter des Autopilot Teams war, hat in Indien Robotik studiert und hatte bei VW ein Praktikum gemacht bevor er zu Wabco ging. Die in diesem Bereich extrem lange Zugehörigkeit Image
zeigt auf, wie die Stimmung bei Tesla ist, schließlich werden Leute wie Ashok mit Millionen$ an Kopfgeld täglich abzuwerben versucht.
Im Video zeigt Ashok in den ersten 25 Minuten warum Tesla da ist wo sie sind. Ein „must see“ für Nerds.
Read 11 tweets
Sep 16, 2025
Hier wird absichtlich Desinformation betrieben! WKAs haben/hatten im Schaltschrank, wie fast alle Mittel/Hochspannungsanlagen ca. 3kg SF6 im Einsatz.
Dies befindet sich jedoch im Mastfuss und nicht in der Gondel! Da gab es keinen Brand und somit kein SF6 Austritt! 1/3 🧵 Image
Wenn es eine Aufnahme des brennenden Bremervörde Windrades sein sollte, hat die @EnBW das auch bestätigt

Dazu werden in neueren WKA auch SF6-freie Schaltanlagen eingesetzt z.B. Siemens 2018.

By the way: AKWs in Frankreich durften bis 2025 ohne Meldung bis zu 100kg SF6 pro AKW Standort und Jahr abgeben. Damit werden wir nun häufiger solche Meldung hören, nein hier nicht, sind ja heilige AKWs, erfahren Sie nicht!
2/3

enbw.com/presse/enbw-in…

press.siemens.com/global/de/pres…Image
Ich habe Herrn @kroschel darauf aufmerksam gemacht und zur Löschung der Falschinformation aufgefordert, die immerhin 4,2k Likes bekommen hat.

Siehe seine Antwort! Da können die Follower und Liker ja mal überlegen, ob Sie weiterhin so jemanden folgen/liken möchten.

Wer das noch gut findet, weiß ja nun warum X ein shithole ist!
3/3Image
Read 5 tweets
Jul 23, 2025
Das chinesische Auto Testinstitut Dcarstudio hat einen extrem aufwendigen Test auf einer abgesperrten Autobahn durchgeführt.

Insgesamt wurden 216 Versuche mit 26 Fahrzeugen bei rund 120km/h durchgeführt, um ADAS Systeme an oder über ihren Grenze zu testen. Ein Thread 1/ 🧵 Image
Dabei erschienen plötzlich Hindernisse, wie stehende Autoattrappen, Spurschließung und parkende LKW Anhänger in der Nacht in einer einspurigen Baustelle und überquerende Wildschweine.
Die Testfahrer tun einem Leid, weil der LKW Anhänger sehr realitätsnah ist.
Untersucht wurde ob die erweiterten ADAS Systeme die Situationen handeln können.
Die Ergebnisse waren niederschmetternd, der Test aber auch sehr hart.
Untersucht wurden hauptsächlich chinesische Marken, aber auch VW, Mercedes und Tesla. Image
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(