Hablo como ingeniero electricista y ex trabajador de la EdC, Corpoelec y Despacho de carga Capital. Decálogo de la situación. Abro hilo:
1. La falla del #7mar se produjo por temperatura. Condiciones ambientales extremas más un incendio forestal por falta de mantenimiento causó la apertura de los interruptores térmicos de una línea de 765kV. Las otras dos la siguieron
2. No era primera vez que ocurría una falla similar, la diferencia se presentó en quiénes estaban detrás de las pantallas del despacho de carga, ingeniería de operaciones y en campo
3. La recuperación de carga implica maniobras como aumento del voltaje y control de la frecuencia. Cae de nuevo el #9mar Lo cual se tradujo en sobrecarga de equipos. Ej: tensión en barra de 765kV llegó a 950kV
4. No solo someten equipos a sobrevoltaje sino que estos no tienen el mantenimiento adecuado. Algunos incluso ya cumplieron su vida útil. Resultado: explosiones, circuitos que no despejan fallas, etc.
5. La impericia y el desespero por recuperar todo el SEN deriva en sobrecarga del autotransformador 2 (AT2) al cual nunca aprobaron realizar una parada programada de mantenimiento correctivo. Causa el apagón del #25mar
6. Con el sistema severamente golpeado, un racimo de despachadores sin experiencia y entre amenazas del ministro @LMOTTAD se siguen cometiendo errores que ocasionan la caída del SEN total o parcialmente #26mar #27mar #28mar
7. A las 7pm la demanda de energía sube considerablemente debido a que oscurece. Esto exige al SEN operar por encima de su capacidad. El #29mar una de las líneas de 765kV abre por sobrecarga y a los 2 minutos (a pesar de botar carga) abre la otra. Esto se repite el #30mar
8. Los tiempos de recuperación varían dado que no están siguiendo ningún protocolo, cada falla es un nuevo ensayo a ver cuál resulta
9. La falla de hoy, domingo, de día, con varios estados fuera no encaja con el comportamiento de las anteriores pero sin duda están relacionadas. Ya saldrán las fotos con algún equipo quemado o un despachador imputado
10. Para estabilizar el sistema se requiere (años): racionamiento, inversión de emergencia, personal capacitado, concientización de la población y lo más importante (días): la salida de estos ladrones sin vergüenzas del poder
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Luis Makencie
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!