🔴 HILO: Trenes de alta velocidad

➡️ Tramos AVE Barcelona-Sevilla con CO2 a 3000 ppm 🚦

🔹Esto puede ser indicativo de que la climatización NO está operativa (y por tanto, la ventilación)

⚫ Algo así no es saludable en general, pero con #covid19 es riesgo alto

#covidCO2
1/N
Un tren de alta velocidad debe tener el espacio de pasajeros presurizado
➡️ Debe mantener la presión por
🔹Alta velocidad
🔹Entradas en túneles
🔹Cruces con otros trenes

➡️ Sólo ventila mediante el aporte de aire exterior del sistema de climatización

2/N
El aire de ventilación, al estar a condiciones exteriores, debe atemperarse
➡️ El % de aire exterior frente a recirculado no puede ser alto
❌ Tamaño de equipos y consumo excesivos
✅ Puede haber alternativas (según tren)
🔹Recuperación de calor
🔹Compresion previa del aire

3/N
¿Y cuánto será la tasa de renovación exterior?

Estimo según ocupantes y volúmen de recinto:
🔹AVE serie 100 o similar: 56 pasajeros en turista (14 filas 2+2)
🔹Dimensiones (exteriores): 2,59x24,7x3,89 m

Estimo interior (sin aseo): 2.4x21x2.2 = 110 m³

➡️ V=1.96 m³/ocupante

4/N
Según la propia @Renfe, renuevan el aire del vagón cada 7 minutos
Si este valor es tal cual, supone unas 8,5 renovaciones/hora (ACH)

➡️ Por el volumen, 935 m³/h de caudal de ventilación

renfe.com/es/es/grupo-re…

#VentilayMideCO2 #VentilaMideFiltra
5/N
Según ocupación, caudal de ventilación (8.5 ACH) y duración (5h30), podría estimar de forma muy simplista que:

🔹25% ocup (14): 18,5 l/s ocup, 820 ppm
🔹50% ocup(28): 9.3 l/s ocup, 1230 ppm
🔹75% ocup(42): 6,2 l/s ocup, 1640 ppm
🔹100% ocup(56): 4,6 l/s ocup, 2050 ppm

6/N
Como ya se intuía, para saber cuánto aire se ha respirado ya previamente en el recinto (que es lo que deseo comprobar, porque es el que va asociado a generación de aerosoles con posible carga vírica), recurro al nivel de CO2

➡️ Y si fuera estamos a 420 ppm aprox (campo)...

7/N
Y como yq he calculado el nivel de CO2 promedio según la ocupación...

✅ Puedo ver el % de aire previamente respirado

➡️ Me apoyo en el trabajo del proyecto @CoviBlock

🟠 800 ppm: 0,96%
🔴 1200: 1.97%
🟤 1600: 2,98%
⚫ 2000: 3,99%
⚫ 3000: 6,52%



8/N
Y ese % obtenido de aire ya respirado, ¿es mucho?

🔹A nivel de riesgo de contagio COViD (y otras enfermedades de transmisión aérea), sí.

✅El límite de aire ya respirado puede estimarse según este artículo de @jljcolorado y @ZheP_AtmChem

t.co/olWyCpUjf4

9/N
Con la herramienta asociada: tinyurl.com/covid-estimator

🔹Asumiendo mascarilla quirúrgica con mal ajuste (20%)

Obtengo que la tasa de riesgo de infección (H) tras 5h30 de viaje es:
🟠 25% ocup: 0.57
🔴 50%: 1.18
🟤 75%: 1.80
⚫ 100%: 2.41

➡️ Límite de riesgo alto: >0,5

10/N
Una vez visto el potencial riesgo según el nivel de CO2, ¿Qué hacemos?
1️⃣ Medir el CO2🚦(si no se mide, no se puede mejorar)
2️⃣ Implementar filtrado (sube valor de CO2 máximo hasta 1000 ppm)
3️⃣ Limitar aforo según nivel de CO2

✅ 1️⃣Esto cuadra con la guía de @aireamos...

11/N
1️⃣ MEDIR CO2
🔹Una monitorización continua del CO2 🚦 con un equipo fiable (NDIR o superior) permite reaccionar de forma inteligente en tiempo real

➡️ Hay empresas de transporte público que lo están implementando para velar por los usuarios, como @_metrodesevilla

#covidco2
12/N
2️⃣ IMPLEMENTAR FILTRADO
El filtrado del aire recirculado permite:
🔹Retirar partículas del aire retornado (aerosoles con posible carga vírica)
🔹Elevar el límite de CO2 hasta 1000 ppm

➡️ Se puede recurrir a F6-F7/MERV13 (asumible por ventiladores), no necesariamente HEPA

13/N
Lo que sí se debe evitar A TODA COSTA es el empleo de:
🔹Iones, fotocatálisis, hidroxilos, plasma
🔹Ozono
🔹Ácido hipocloroso, dióxido de cloro, alcohol, agua oxigenada
etc



➡️ Fuente captura: larazon.es/economia/20200…

#VentilaMideFiltra
14/N
Es preocupante ver que se plantea el uso de equipos de ozonificación e ionización como estrategias activas

❌ El ozono NO se puede utilizar en presencia de ocupantes (Ministerio de @sanidadgob)
❌ La ionización genera reacciones químicas
✅ La ventilación es más efectiva

15/N
3️⃣ AFORO POR MEDICIÓN DE CO2
Dado que la tasa de ventilación y la duración son conocidas, es posible ajustar la ocupación por coche según la estimación indirecta de riesgo por concentración de CO2

➡️ Puede aumentar si:
🔹Se sube tasa de ventilación
🔹Se filtra (<1000 ppm)

16/N
¿Y qué podemos hacer nosotros, como usuarios?

➡️ DEMANDAR la mejora de los 3 puntos (puede que ya haya algo de filtrado)
➡️ Medir nosotros el CO2 y reclamar valores saludables
➡️ Ventilación SIEMPRE operativa

✅ La calidad del aire que respiramos va incluida en el servicio
17/N
Resumen de conclusiones:
1️⃣ Mascarilla ajustada
2️⃣ Ventilación siempre operativa
3️⃣ Medición continua de CO2 (sensor NDIR)
🔹Por empresa (dato público)
🔹Por nosotros (#CO2Guerrillas)
4️⃣ Si >700 ppm
🔹Implementar filtrado (sube <1000 ppm)
🔹Mayor ventilación
🔹Limitar aforo

18/N
Esto mismo está estudiado para:

🌐 AUTOBUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA 🌐

🔹Spoil: En ellos sí se puede jugar con la ventilación natural



19/N
2Si se desease hacer #CO2Guerrillas:

✅ Guía de @aireamos (sin ánimo de lucro) para seleccionar un medidor CO2 NDIR fiable (80-200 €)

👉 aireamos.org/wp-content/upl…

🔹Validados por @euphore_ceam
@uclm_es @webmesura

#covidco2 #MedidorCO2 #MideCo2 #COVID19 #CovidEstaEnElAire

20/N
Como final de hilo:
🔹Esta reflexión está hecha con la información que tengo accesible
🔹Haciendo algunas simplificaciones por el formato
🔹Si alguien desea añadir más capas de información o sugerirme correcciones, estaré encantado de poder seguir mejorando el hilo

21/N

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Miguel Ángel Campano

Miguel Ángel Campano Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MA_Campano

Jan 11
Tras dos años de arduo trabajo, se ha aprobado por fin la...

🟢 NORMA UNE 171380

"Medición en continuo de CO2 en interiores para la prevención en salud y mejora del bienestar"
Impulsada por @aireamos

Es momento de hacer un...

🧵HILO EXPLICATIVO RESUMEN

#MideCO2 #Calidaddelaire #Ventilacion #SonLosAerosoles 1/17Image
¿QUÉ PROPONE?

🔹Que se mida en continuo el nivel de CO2 , teniendo los usuarios acceso al dato

✅ Indicador (indirecto) factible y de coste asumible para su medición
✅ Su evolución permite REGULAR LA VENTILACIÓN

RITE: “Buen indicador de emisión de bioefluentes humanos”

2/17Image
También sirve para evaluar probabilísticamente el...

⚠️ RIESGO RELATIVO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN AÉREA

➡️ Ya que el CO2 es un buen proxy de la cantidad relativa de aire ya respirado (y de posibles patógenos aerotransportados co-exhalados)

3/17Image
Read 18 tweets
Jan 5
Tarde y mal

⚠️ La gripe es UNA MÁS (COVID/VRS, etc)
⚠️ La mascarilla se debería haber implementado mucho antes (o no haberla quitado en espacios tan sensibles)
⚠️ NO se recomiendan las FFP2 bien ajustadas (las típicas quirúrgicas son meros "quitamultas")

Y por sí sola... (Sigo)
⚠️ La mascarilla, por sí sola, es una capa que puede fallar (especialmente en entornos de riesgo y alta permanencia, como el sanitario)

✅ Necesita más capas, como la ventilación controlada (la capa colectiva más eficaz y que menos molestias causa a los usuarios) y la filtración Image
La ventilación nos permite reducir notablemente los contagios, al diluir en gran medida la posible carga infectiva a inhalar

Es importante remarcar esto: No elimina contagios secundarios, pero sí los reduce (además de tener otro muchos beneficios para la salud y el rendimiento)
Read 8 tweets
Sep 19, 2023
🚨EVENTO- @unisevilla
DESCUBRA EL FUTURO DE LA SALUD AMBIENTAL EN EDIFICIOS

2 de Octubre - Presencial (espacio ventilado)

✅Charla inaugural de @jljcolorado
✅Presentación del libro @aireamos
✅Norma UNE
✅Mesa Redonda con expertos

📢 Rogamos difusión
Image
🌿🏢 ¡Descubre el futuro de la salud ambiental en edificios!

Únete a nosotros:
📅 2 de octubre - 9:00 h
↘️ ETS de Arquitectura de Sevilla - Sala Félix Pozo (Planta baja).
🆓 Asistencia libre
📜 Programa: bit.ly/jornadas-libro
Image
Un evento abierto, coordinado por investigadores de la @ETSASevilla @unisevilla y la @visible_fund

🔍Con la participación de 20+ expertos internacionales de renombre en:
🔹Arquitectura
🔹Ingeniería
🔹Salud ambiental
🔹Medicina

De las plataformas @Aireamos y @ventilandoAND Image
Read 8 tweets
Jun 9, 2023
🗣️ VOTACIÓN ONLINE

Ayúdanos a elegir el GANADOR del premio al "más votado en redes" en el...

🟢 CONCURSO DEL MEJOR PANEL DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA: COLEGIO EFICIENTE Y SOSTENIBLE

✅ Como parte de la asignatura ISDEEI de la @ETSASevilla (@unisevilla)

institucional.us.es/isdeei/ Image
Hay 8 paneles A1, expuestos desde hoy en el hall de la @ETSASevilla

✅ Resumen la intervención propuesta por los estudiantes de la asignatura

Tras una presentación individual de los paneles, se abre aquí la votación, en tandas de 4 (mañana y tarde), con un único ganador Image
1⃣ Equipo REBOTE

Más info: hdvirtual.us.es/discovirt/inde… Image
Read 15 tweets
Nov 16, 2022
🗣️I Workshop Internacional "Calidad ambiental y Salud en la Arquitectura"
📆14 y 15 de diciembre en la ETSA

➡️Inscripción (gratuita): forms.office.com/r/tDW9W3ng1c
➡️ Programa detallado: docs.google.com/document/d/1KT…

#Arquitectura #CalidadAmbiental #mideCO2 #iluminacion #salud
IMPACTO Y CONTENIDO
🔹Charlas, seminarios y actividades formativas sobre cómo una adecuada Calidad ambiental (IEQ) en nuestros proyectos de Arquitectura (iluminación, calidad del aire, ruido) puede afectar la salud de los usuarios, así como diversas estrategias para su promoción
PONENTES
El evento cuenta con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en:
🔹Medicina
🔹Bioquímica
🔹Ingeniería
🔹Arquitectura
🔹Gestión
🔹Comunicación

Así como diversas empresas y plataformas:
@aireamos
@Daikin_es
@Lutron
@SP_espana
@dosurbanas

Entre otras
Read 4 tweets
Nov 12, 2022
La protección contra las enfermedades de transmisión aéreas en interiores empieza por:
🔹Una buena ventilación Continua, Distribuida, Cruzada y Medida
🔹Filtrado

Pero con alta incidencia, el uso de mascarillas es pertinente, especialmente entre docentes

#EsTiempoDeMascarillas Image
En estudio, presentado en el #CATE2022, analizamos el riesgo individual de contagio (AR) en una guardería según el nivel diferencial de CO2, según si:
🔹Un alumno está infectado
🔹El docente, que habla, está infectado
- Sin mascarillas
- Con mascarilla quirúrgica
- Con FFP2/KN95 Image
Se puede ver que, si el docente es infeccioso, puede generar un brote con mucha facilidad, a no ser que use mascarilla FFP2
🔹Sin mascarilla (o con quirúrgica sin ajuste), el riesgo es muy elevado, aunque se ventile
🔹Con FFP2 y ventilación, ¡el riesgo disminuye notablemente! Image
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(