Un tren de alta velocidad debe tener el espacio de pasajeros presurizado
➡️ Debe mantener la presión por
🔹Alta velocidad
🔹Entradas en túneles
🔹Cruces con otros trenes
➡️ Sólo ventila mediante el aporte de aire exterior del sistema de climatización
2/N
El aire de ventilación, al estar a condiciones exteriores, debe atemperarse
➡️ El % de aire exterior frente a recirculado no puede ser alto
❌ Tamaño de equipos y consumo excesivos
✅ Puede haber alternativas (según tren)
🔹Recuperación de calor
🔹Compresion previa del aire
3/N
¿Y cuánto será la tasa de renovación exterior?
Estimo según ocupantes y volúmen de recinto:
🔹AVE serie 100 o similar: 56 pasajeros en turista (14 filas 2+2)
🔹Dimensiones (exteriores): 2,59x24,7x3,89 m
Estimo interior (sin aseo): 2.4x21x2.2 = 110 m³
➡️ V=1.96 m³/ocupante
4/N
Según la propia @Renfe, renuevan el aire del vagón cada 7 minutos
Si este valor es tal cual, supone unas 8,5 renovaciones/hora (ACH)
➡️ Por el volumen, 935 m³/h de caudal de ventilación
Como ya se intuía, para saber cuánto aire se ha respirado ya previamente en el recinto (que es lo que deseo comprobar, porque es el que va asociado a generación de aerosoles con posible carga vírica), recurro al nivel de CO2
➡️ Y si fuera estamos a 420 ppm aprox (campo)...
7/N
Y como yq he calculado el nivel de CO2 promedio según la ocupación...
🔹Asumiendo mascarilla quirúrgica con mal ajuste (20%)
Obtengo que la tasa de riesgo de infección (H) tras 5h30 de viaje es:
🟠 25% ocup: 0.57
🔴 50%: 1.18
🟤 75%: 1.80
⚫ 100%: 2.41
➡️ Límite de riesgo alto: >0,5
10/N
Una vez visto el potencial riesgo según el nivel de CO2, ¿Qué hacemos?
1️⃣ Medir el CO2🚦(si no se mide, no se puede mejorar)
2️⃣ Implementar filtrado (sube valor de CO2 máximo hasta 1000 ppm)
3️⃣ Limitar aforo según nivel de CO2
2️⃣ IMPLEMENTAR FILTRADO
El filtrado del aire recirculado permite:
🔹Retirar partículas del aire retornado (aerosoles con posible carga vírica)
🔹Elevar el límite de CO2 hasta 1000 ppm
➡️ Se puede recurrir a F6-F7/MERV13 (asumible por ventiladores), no necesariamente HEPA
13/N
Lo que sí se debe evitar A TODA COSTA es el empleo de:
🔹Iones, fotocatálisis, hidroxilos, plasma
🔹Ozono
🔹Ácido hipocloroso, dióxido de cloro, alcohol, agua oxigenada
etc
Es preocupante ver que se plantea el uso de equipos de ozonificación e ionización como estrategias activas
❌ El ozono NO se puede utilizar en presencia de ocupantes (Ministerio de @sanidadgob)
❌ La ionización genera reacciones químicas
✅ La ventilación es más efectiva
15/N
3️⃣ AFORO POR MEDICIÓN DE CO2
Dado que la tasa de ventilación y la duración son conocidas, es posible ajustar la ocupación por coche según la estimación indirecta de riesgo por concentración de CO2
➡️ Puede aumentar si:
🔹Se sube tasa de ventilación
🔹Se filtra (<1000 ppm)
16/N
¿Y qué podemos hacer nosotros, como usuarios?
➡️ DEMANDAR la mejora de los 3 puntos (puede que ya haya algo de filtrado)
➡️ Medir nosotros el CO2 y reclamar valores saludables
➡️ Ventilación SIEMPRE operativa
✅ La calidad del aire que respiramos va incluida en el servicio 17/N
Resumen de conclusiones:
1️⃣ Mascarilla ajustada
2️⃣ Ventilación siempre operativa
3️⃣ Medición continua de CO2 (sensor NDIR)
🔹Por empresa (dato público)
🔹Por nosotros (#CO2Guerrillas)
4️⃣ Si >700 ppm
🔹Implementar filtrado (sube <1000 ppm)
🔹Mayor ventilación
🔹Limitar aforo
18/N
Esto mismo está estudiado para:
🌐 AUTOBUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA 🌐
🔹Spoil: En ellos sí se puede jugar con la ventilación natural
Como final de hilo:
🔹Esta reflexión está hecha con la información que tengo accesible
🔹Haciendo algunas simplificaciones por el formato
🔹Si alguien desea añadir más capas de información o sugerirme correcciones, estaré encantado de poder seguir mejorando el hilo
⚠️ La gripe es UNA MÁS (COVID/VRS, etc)
⚠️ La mascarilla se debería haber implementado mucho antes (o no haberla quitado en espacios tan sensibles)
⚠️ NO se recomiendan las FFP2 bien ajustadas (las típicas quirúrgicas son meros "quitamultas")
⚠️ La mascarilla, por sí sola, es una capa que puede fallar (especialmente en entornos de riesgo y alta permanencia, como el sanitario)
✅ Necesita más capas, como la ventilación controlada (la capa colectiva más eficaz y que menos molestias causa a los usuarios) y la filtración
La ventilación nos permite reducir notablemente los contagios, al diluir en gran medida la posible carga infectiva a inhalar
Es importante remarcar esto: No elimina contagios secundarios, pero sí los reduce (además de tener otro muchos beneficios para la salud y el rendimiento)
🌿🏢 ¡Descubre el futuro de la salud ambiental en edificios!
Únete a nosotros:
📅 2 de octubre - 9:00 h
↘️ ETS de Arquitectura de Sevilla - Sala Félix Pozo (Planta baja).
🆓 Asistencia libre
📜 Programa: bit.ly/jornadas-libro
Un evento abierto, coordinado por investigadores de la @ETSASevilla @unisevilla y la @visible_fund
🔍Con la participación de 20+ expertos internacionales de renombre en:
🔹Arquitectura
🔹Ingeniería
🔹Salud ambiental
🔹Medicina
IMPACTO Y CONTENIDO
🔹Charlas, seminarios y actividades formativas sobre cómo una adecuada Calidad ambiental (IEQ) en nuestros proyectos de Arquitectura (iluminación, calidad del aire, ruido) puede afectar la salud de los usuarios, así como diversas estrategias para su promoción
PONENTES
El evento cuenta con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en:
🔹Medicina
🔹Bioquímica
🔹Ingeniería
🔹Arquitectura
🔹Gestión
🔹Comunicación
La protección contra las enfermedades de transmisión aéreas en interiores empieza por:
🔹Una buena ventilación Continua, Distribuida, Cruzada y Medida
🔹Filtrado
Pero con alta incidencia, el uso de mascarillas es pertinente, especialmente entre docentes
En estudio, presentado en el #CATE2022, analizamos el riesgo individual de contagio (AR) en una guardería según el nivel diferencial de CO2, según si:
🔹Un alumno está infectado
🔹El docente, que habla, está infectado
- Sin mascarillas
- Con mascarilla quirúrgica
- Con FFP2/KN95
Se puede ver que, si el docente es infeccioso, puede generar un brote con mucha facilidad, a no ser que use mascarilla FFP2
🔹Sin mascarilla (o con quirúrgica sin ajuste), el riesgo es muy elevado, aunque se ventile
🔹Con FFP2 y ventilación, ¡el riesgo disminuye notablemente!