La production de la centrale #nucléaire de St Alban pourrait être réduite dimanche en raison d'un débit insuffisant sur le Rhône.
Je vous explique rapidement pourquoi et pourquoi c'est plus préoccupant que le problème du Bayais il y a quelques jours. ⤵ edf.fr/groupe-edf/amb…
Comme pour le Blayais, qui a baissé sa production à cause de la température du 9 au 14 mai, on est face à un risque d'indisponibilité climatique anormalement tôt dans l'année.
Pour St Alban, l'indispo la plus précoce était, à ma connaissance, celle du 2 juillet 2015.
Vous vous souvenez que pour Blayais, la baisse de production était causée par les limites de rejet thermique d'hiver, plus contraignantes, en vigueur jusqu'au 15 mai.
Le problème a disparu une fois que la centrale a basculé vers ses limites estivales.
St Alban aussi basculé vers ses limites estivales le 15 mai, mais pour cette centrale l'effet est inversé.
Jusqu'au 15, la centrale pouvait réchauffer le Rhône de 4°C (dans la limite de 26°C en aval). Depuis le 15, c'est de 3°C (dans la limite de 28°C). callendar.climint.com/wp-content/upl…
Pour les centrales refroidies directement par un fleuve, la limite d'échauffement équivaut à fixer un débit minimal.
Dans le cas de St Alban, le débit du Rhône doit être au minimum de 300m³/s pour un ΔT max de 4°C mais de 400m³/s pour 3°C.
Si la formule vous intéresse :
A la station de Ternay, située 33km en amont de St Alban, le débit du Rhône est passé sous la barre des 400m³/s dimanche dernier.
C'était avant le changement des seuils, donc pas de problème. Mais si ça se reproduit ce week-end, la centrale devra baisser sa production.
Au passage pourquoi le niveau du Rhône baisse le dimanche (comme on le voit clairement sur la courbe le 15 et le 8 mai et le 24 avril) ?
Parce que la demande d'électricité est réduite le week-end : les barrages hydroélectriques en amont (y compris en Suisse) lâchent moins d'eau.
Même si actuellement le niveau du Rhône est confortablement au-dessus de 400m³/s, il y a des chances qu'il passe à nouveau sous ce seuil dimanche, obligeant la centrale #nucléaire de St Alban à réduire la production pour ne pas réchauffer le fleuve de plus de 3°C.
Pourquoi est-ce que cette indispo est plus préoccupante que celle du Blayais la semaine dernière ?
Parce qu'elle annonce probablement une production perturbée sur le Rhône jusqu'à cet automne. Pour St Alban, on peut s'attendre à des baisses régulières au moins jusqu'à juillet.
L'arrêt programmé du réacteur 2 du 8 juillet au 19 octobre permettra au réacteur restant de produire normalement tant que le débit du Rhône est supérieur à 200m³/s, ce qui n'écarte pas totalement d'autres indisponibilités compte-tenu de la #sécheresse qui s'annonce.
En amont Bugey est pour l'instant à l'abri "grâce" à l'arrêt des réacteurs 2 et 3, les seuls refroidis en cycle ouvert, mais rencontrera certainement des problèmes dès qu'ils seront à nouveau tous les deux en service. Potentiellement de mi-août à la fin de l'automne.
Bien que ce soit assez rare, un débit très réduit sur le Rhône peut aussi causer des problèmes au Tricastin, particulièrement de mi-juin à fin août quand 3 des 4 réacteurs sont prévus en service.
En bref, la baisse de production envisagée à la centrale #nucléaire de St Alban dimanche, qu'elle se réalise ou non, annonce probablement des indisponibilités en pointillés sur le Rhône jusqu'à l'automne.
Et cela même en l'absence de chaleur anormale...
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
La température en Inde approche-t-elle des limites physiologiques ?
Voici une première évaluation des températures de thermomètre mouillé atteintes entre le 15 et le 28 avril.
Le maximum est 32.2°C, atteint près de Nagpur. La limite théorique pour le corps humain est 35°C.
La température de thermomètre mouillé est un indicateur calculé à partir de la température ordinaire et de l'humidité.
Si elle atteint ~35°C, cela signifie qu'il fait trop chaud pour que l'air vous rafraichisse mais aussi trop humide pour que votre transpiration s'évapore.
Sur l’explosion du prix du #gaz, chacun cherche à désigner un coupable qui le confirme dans ses opinions préalables.
Prêtons-nous au jeu : Voyez-vous, le vrai responsable, c'est bien sûr le #climat.
Explications ⤵
L'Amérique du Sud connait actuellement une #sécheresse historique.
Les conséquences du manque d'eau se font sentir sur l'agriculture et l'industrie en Argentine, au Brésil, au Chili ou au Paraguay. washingtonpost.com/world/2021/09/…
L'Amérique du Sud est très dépendante de l'hydroélectricité : 55% l’électricité produite sur le continent est hydraulique.
Au Brésil, première économie du continent, on monte à 63%, et 70% en Équateur, 75% en Colombie, presque 100% au Paraguay...
(source AIE)
A l'occasion de la #canicule qui touche l'Espagne, j'aimerais aborder une question qui revient de temps en temps :
Pourquoi les indisponibilités causées par la chaleur sont-elle moins fréquentes sur parc #nucléaire espagnol sur que son homologue français ?
(1/beaucoup)
Bien que beaucoup plus réduit que le notre, l'Espagne a un parc #nucléaire conséquent : 7 réacteurs qui assurent environ un cinquième de la production d'électricité.
Parmi ces 7 réacteurs, un seul (Vandellos 2) est situé en bord de mer.
Dépendant de fleuves (ou d'un lac dans le cas d'Almaraz) et bénéficiant d'un climat moins favorable que le notre, on pourrait s'attendre à ce que la production nucléaire soit régulièrement perturbée par la chaleur ou la sécheresse.
Ce n'est pas le cas...
Une ligne électrique exploitée par PG&E semble, encore une fois, être à l'origine du #DixieFire - qui est maintenant l'#incendie le plus grave de l'histoire de la Californie.
Le risque était connu et la ligne devait être enterrée prévenir un départ de feu. latimes.com/california/sto…
En 2018, c'est déjà un incident sur une ligne aérienne de PG&E qui était à l'origine du Camp Fire : 620km² brulés dont la petite ville de Paradise, 85 morts.
Incapable de faire face à ses responsabilités PG&E s'était déclaré en faillite. wsj.com/articles/pg-e-…
Les faillites américaines ne sont souvent qu'un refuge temporaire contre les créanciers : PG&E sort de ce statut en juin 2020 sans changement notoire dans son activité ou sa gouvernance.
Juste quelques engagements, notamment sur la modernisation du réseau. latimes.com/environment/st…
La centrale #nucléaire d'Indian Point a fermé notamment parce que son exploitant n'a pas pu (ou pas voulu) modifier le système de refroidissement pour réduire ses prélèvements d'eau.
Sur fond de réchauffement climatique et d'aridification, comment ne pas y voir un avertissement ?
Indian Point est dotée d'un refroidissement en cycle ouvert : l'eau est prélevée dans l'Hudson, refroidie les turbines puis elle est immédiatement rejetée.
Ce système nécessite des prélèvements en eau importants (de l'ordre de 100m3/s) et entraine le rejet d'eau très chaude.
En 2011, l'état de New York a modifié sa réglementation sur la protection des milieux aquatiques.
Objectif : généraliser le refroidissement en circuit fermé, qui réduit beaucoup les besoins en eau et les rejets thermiques des centrales et des industries. dec.ny.gov/docs/fish_mari…
Petite digression par rapport mes sujets habituels pour vous signaler que le conseil chinois de l'#électricité a publié ses statistiques pour 2020. cec.org.cn/detail/index.h…
Traduction des principaux points ci-dessous.
⤵ ⤵ ⤵
Production totale d'électricité en #Chine en 2020 :
⚡7623 TWh (+4.0%)
En 2020, les fossiles ont représenté 67.9% de la production électrique en #Chine, un point de moins qu'en 2019.
L'hydro est stable à 17.8%. L'#éolien (6.1% en 2020 contre 5.5 en 2019) creuse son avance sur le #nucléaire (stable à 4.8%). Le #solaire (3.4%) progresse de 0.3 point.